人防顶板后浇带要设置止水钢板吗
人防
区和非人防区混合地下室剪力墙强
后浇带需要止水钢板吗
?
答:
您好,
止水钢板 是设置在迎水面处的,所以内墙不需要,底板是需要设水平止水钢板的
。还的看你工程的 防水等级 要求,和浇筑混凝土的强度等级定 ,不管人防区和非人防区混合地下室剪力墙强 后浇带 ,都应该要设置止水钢板,希望能够帮助到您,谢谢。
人防
墙(内墙,人防门侧边的一道墙)遇到了
后浇带
,
需要止水钢板吗
?
答:
您好,
外墙后浇带两侧须按施工缝做法预埋钢板止水带
,浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,钢板网与钢板止水带焊接并固定牢固。外墙后浇带外部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。外墙后浇带模板应加固牢靠,防止涨模及漏浆。外墙后浇带混凝土尽...
地下室
顶板
有敷土
后浇带
应不应该放
止水钢板
答:
地下室顶板有敷土后浇带应该放止水钢板
。根据混凝土特点,先浇筑的混凝土在养护期,已经完成了体积收缩变化,而后浇带混凝土在在养护期会产生一定的收缩变形。设置钢板止水带就是防止接缝处渗水。另外钢板止水带可以利用钢板塑性变形,吸收因覆土、地震引起的混凝土顶板轻微变形。保证结构的整体性能。
请问
后浇带
处都会
设置止水钢板吗
?有不设的情况吗?
答:
只有处于地下室底板的、地下室外墙的后浇带处才需要止水带
;楼层的后浇带就不需要止水带;必须有一定厚度、宽度的钢板才能做成止水带,钢板网不可能做钢板止水带,这个‘网’字是极错的!止水钢板是画在施工图上的,设计必然有大样或注明解释清楚。
屋面
后浇带
是否可以
设置止水钢板
(履土屋面)?
答:
屋面后浇带,
在浇筑前可以设置止水钢板,在施工条件允许的情况下也可以设置柔性止水带
。因为后浇带是搁置规定时间后再进行浇筑的一个施工节点,在有防水要求的部位,比如屋面等在浇筑前必须做好防水措施,以免屋面漏水影响施工质量。安置止水钢板或者止水带是必须按规范安装,两边固定好。检查工序合格后方可浇筑...
后浇带
穿越
人防
墙怎么办
答:
后浇带
穿越
人防
墙是需要放置止水钢板的。人防中墙体施工缝位置需要放止水钢板。外墙水平施工缝留置高度要大于或等于500mm,并且中间
要设置止水钢板
。外墙后浇带两侧须按施工缝做法预埋
钢板止水
带。浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,钢板网与钢板止水带焊接并固定牢固。
屋面
后浇带
是否可以
设置止水钢板
答:
根据设计要求和已批准的
后浇带
的施工组织设计进行施工。屋面后浇带可以不
设止水钢板
,有特殊要求的除外。
...与无建筑两种)混凝土浇筑时
后浇带
处是否需放防
止水钢板
答:
室内部分后浇带可以不放
止水钢板
,室外部分的
顶板后浇带要
放止水钢板。总的原则是,有渗水可能的部位就要放止水钢板。
为什么要在
后浇带
处
设置
水平
止水钢板
答:
设置止水钢板
主要是起防水作用,因为混凝土在初凝后再浇筑,会形成冷缝,为了防止水从冷缝中渗出,所以在施工中往往在
后浇带
处设置一块止水钢板,先后浇筑的混凝土冷缝位置在止水钢板中心一半处,这样混凝土与止水钢板密实结合,冷缝位置靠止水钢板来防止渗水。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,...
...与无建筑两种)混凝土浇筑时
后浇带
处是否需放防
止水钢板
答:
不一定要,如果在上部建筑物室内就不需要,如果在室外要看
顶板
厚度,厚的可以放
止水钢板
,薄的可以
设置
企口。