22问答网
所有问题
当前搜索:
人防预埋线管材质要求
人防
普通照明
线管
必须用sc管?
答:
不必须
。根据人防预埋线管规定得知,人防普通照明线管通常采用镀锌钢管和sc焊接钢管,不是必须用sc管,需要注意镀锌钢管丝接,在管与管和管与线盒之间做跨接线,采用4平方铜线,管箍固定。SC管是一种金属焊接管,在电气施工中的名称就是普通焊管俗称。
人防
区域
预埋线管
可以用pvc吗?
答:
人防区域预埋线管不可以用pvc
。pvc是电线管,是按理说人防区是不可以使用PVC套管的这涉及到混凝土的气密性。
一定要用钢管
。电线管硬度不够。
人防
区域
预埋线管
如果用了pvc管有什么影响
答:
不可以。
一定要用钢管
。电线管硬度不够。1、穿过人防围护结构的给水管道应采用
钢塑复合管或热镀锌钢管
;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用
钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管
;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁...
人防线管
怎么
预埋
答:
2、 进入人防的给水管道,
阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管
。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越人防顶板的预埋管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板上...
怎样做好
电线管预埋
?
答:
2、内部垫层里配管时,应先与墙上的引上管连接好,
线管最小珍爱层厚度不应小于15mm;线管尽量不交叉和少交叉,不许可三根管在统一处交叉
;交叉处不得将面筋抬得过高金属屋面锁边机,否则影响面筋的珍爱层;楼板内预埋线管的最小弯曲半径应≥6D。管径<32mm线管,可以用专用的弯管弹簧进行冷弯或热弯。但...
人防
工程对弱电
穿线管
有什么
要求
答:
在
人防
区和非人防区的交界墙处(人防墙),
穿线管
不能直接穿墙,需在墙上做密闭套管,具体做法可见国家施工图集中密闭套管做法。穿完线后还要做封堵。桥架同理。人防区管子不能用塑料管或薄壁钢管,要用厚壁钢管SC管。
人防
明装
线管
穿墙多做法
答:
穿过
人防
护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应
预埋
防护密闭套管;给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区
要求
饱满、...
什么是SC
线管
答:
KBG管是SC管的更新换代产品,所以只需要考虑PVC管和KBG管,很多情况下两者都可以用,但是做
人防
和消防的配电、弱电管线用KBG管,特别出入人防防护区的KBG管
要求
壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm。SC 是...
人防
与非人防连接墙内可以用pvc
线管
吗
答:
可以。
人防
与非人防连接墙内对于使用的
材料
是没有过多的
要求
的,是可以使用PVC
线管
的,整体的操作也是十分的方便的。
人防预埋
SC
线管
,有规范
要求
必须套丝连接的吗。
答:
1、
人防
区到非人防区必须
预埋
密闭套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的...