介质损耗需要滤油合格吗
变压器油介损超标怎么处理?
答:
当油中水分含量低于40mg/L 时,水分对油的
介质损耗
值的影响较小,而当水分含量大于60mg/L时,其介损值将 成倍增长。其次的影响因素还包括变压器的结构影响,变压器中配套有净油机,可以对绝缘内 部水分进行干燥,减缓水分增加,解决了以上所说的含水量的问题。在出于对变压 器漏油的考虑下,有的变压...
大修后变压器绕组
介质损耗
超标怎么处理
答:
介损超是最麻烦的事情,有油、绝缘材料、套管3个原因:1油水分很高(普通真空
滤油
机就可以解决)油杂质多的话就适合的滤油机滤油2更换老化的绝缘材料,包括灶纹纸、木夹件3干燥套管,擦干净套管外表灰尘、水分
变压器油的合理
损耗
是多少?、
答:
在新油中极性物质较少,所以
介质损耗
因数一般较小,如国家标准GB 2536-90要求企业在变压器油出厂时控制介质损耗数不大于0.005 ( 90℃)。使用一段时间后油的介质损耗因数过大就要采取处理措施,如采用真空
过滤
或
用
硅胶吸附处理等措施去除混入油中水分、微生物、氧化产物、外界颗粒物以及溶入油里的固体绝缘...
变压器烧损后,变压器油必须更换吗?
答:
变压器烧损后,变压器油不
需要
立即更换、可以等变压器维修更换后,作预防性试验判断,通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、
介质损耗
、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析,综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等,如果不
合格
,
过滤
再生后继续使用。特殊情况不方便过滤再生的,也可以换新油。
介质损耗
测试仪的工作原理
答:
主要可以测量电容器、互感器、变压器、绝缘纸、电容器薄膜等各种电工油及各种固体绝缘材料在工频高压下的
介质损耗
(tgδ)和电容量( Cx),其测量线路采用“正接法”即测量对地绝缘的试品。由于电桥内附有一个2500KV的高压电源及一台高压标准电容器,并将副桥和检流计与高压电桥有机的结合在一起,特别...
变压器油多久更换
答:
根据变压器的使用年限,通过最近一次对变压器油绝缘电阻、吸收比、极化指数、
介质损耗
、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析,综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等,如果不
合格
,
过滤
再生后继续使用。特殊情况不方便过滤再生的,也可以考虑更换新变压器油。
22kV站用变压器油介损对运行的影响
答:
绝缘
油油
质分析中
介质损耗
因数的测量作为一项重要指标,可判断油质的完好性,表明运行中油的脏污与劣化程度或者油的处理结果如何。存在缺陷的油质其它的电气和化学指标可能都在
合格
范围内,但通过油介损试验仍可发现缺陷。合格的新油中所含极性杂质极少,所以介质损耗因数也小,一般仅有0.01%~0.1%数量级,但当油由于过热...
控制液压
介质
污染的方法和措施?
答:
液压
介质
的污染一般用污染浓度来评价,为了将液压介质的污染危害降低至最小的限度,应减小其污染浓度,通常采用防、治相结合的方法。(一)防 1、防止污染杂质混入液压油 (1)液压用油,油桶要设置在干净安全的地方,加强管理。所用的油桶、
滤油
器、油漏斗、油管等都应保持干净。装运液压油的油桶必须事...
变压器油的试验项目有哪些?
答:
3、击穿电压 其超极限值为小于20KV。超出极限值的可能原因有2种:油中含水量过大;油中有杂质颗粒污染。对击穿电压超出极限值可采取如下对策:查明原因,进行真空
滤油
处理、板框压力式滤油机处理或更换新油。一般选用ZJB真空滤油处理后油的击穿电压要求大于50KV。4、闪点 其超极限值为小于130℃。或者...
电力工程中,电力变压器的绝缘油送检是由哪个单位来做,
需要
几次...
答:
像天威保变啊南瑞集团啊,检验规程搞的还挺严。他们都是买设备然后到电科院去送检设备,然后自己油品自己做检验。变压器油的检验次数是按规程来的,注入变压器前肯定
要
测一次,注入后好像是每两周做一次,像水分、耐压、闭口闪点、
介质损耗
等项目是一周一次。望采纳。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
介质损耗与损耗因子
油介质损耗
介电常数和介质损耗关系
什么是介质损耗
介质损耗影响因素
电缆介质损耗试验
介质功率损耗计算
温度对介质损耗的影响
介质损耗与温度的关系