低压电流互感器二次电流异常
低压电流互感器二次电流
大5安全吗
答:
如果低压电流互感器二次电流过大,
会导致二次侧电路过载、电源损坏、设备烧毁,甚至引发火灾等严重后果
。因此,应当避免低压电流互感器二次电流超过其额定电流。
电流互感器
,电压互感器在运行时
二次
需要注意的问题及原因
答:
严禁开路,
电流
变比是否正确,还有极性
电流互感器
的
二次
侧如有故障,会产生多大的电流?
答:
二次侧电流时由一次侧决定的,故障电流不会大于5安
,除非一次侧和二次侧短路了,那电流取决于一次侧线路阻抗,瞬间可能会到几十千安。
低压
开关柜中,
电流互感器二次
侧开路会引起什么后果?
答:
低压开关柜中,电流互感器二次原则上不允许开路
。但如果电流不是很大,变比也不是很大,开路几乎没有影响。但当电流与变比很大时,互感器开路后在二次则会形成较高的电压而将二次侧线圈的绝缘破坏。
电流互感器二次
开路,有何现象和原因?如何处理?
答:
二、原因 (1)设备部件设计制造不良或安装不良
;(2)修试工作失误;(3)二次线端子接头压接不紧,时间长氧化或振动或回路电流很大发热烧断,造成开路;(4)室外端子箱、接线盒进水受潮,端子螺丝和垫片锈蚀严重,造成开路。三、检查处理电流互感器二次开路故障时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用绝缘...
电流互感器二次
开路的危害有那些?
答:
1、产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;2、铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;3、铁芯中产生剩磁,导致
互感器
误差增大,影响计量准确性;4、由于
二次
回路开路,会使
电流
表指示
异常
,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不...
使用中的
电流互感器二次
回路若开路,会产生什么后果?
答:
(1)使用中的
电流互感器二次
回路一旦开路,一次电流全部用于激磁,铁芯磁通密度急剧增加,不仅可能使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。(2)由于磁通密度急剧增大,使铁芯饱和而致磁通波形平坦,使电流互感器的二次侧产生相当高的电压,对一、二次绕组绝缘造成破坏、...
低压
配电箱中
电流互感器二次
端子接头松动会出现哪些问题
答:
1、使
二次
阻抗增大,从而引起
互感器
精度下降,测量误差增大。2、使互感器铁芯饱和引起发热,严重时甚至烧毁。当二次端子松动时,会听到互感器发出很闷的嗡嗡声。3、二次端子松动,有开路的危险。一旦二次开路,会有较高的二次电压,危及设备和人身安全。
运行中
电流互感器
可能出现哪些
异常
现象?
答:
1. 运行中的
电流互感器
常见的
异常
现象有:(1)
二次
侧开路。(2) 工作时过热。(3) 内部冒烟或发出臭味。(4) 线圈螺丝松动,匝间或层间短路。(5) 内部放电,声响异常或引线与外壳间产生放电火花。(6) 充油式电流互感器漏油严重或油面过低。2. 通常,应根据出现的异常现象来进行判断...
电流互感器二次
开路的现象有哪些
答:
1、安匝数较高的CT,当二次开路时,会感应出很高的电压。例如4000/1的TPY铁芯理论开路电压峰值可能达到上万伏。可能造成连接二次设备或CT本身二次的击穿。2、
电流互感器
在正常运行时,
二次电流
产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势...