22问答网
所有问题
当前搜索:
低压绝缘导线参数
电气设备
绝缘
电阻检测标准分高压和
低压
吗?
答:
1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格
。2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。测量导线与管道的连接比较...
导线
的
绝缘
强度不低于多少
答:
导线的绝缘强度不低于500v
。因为对于低压系统,当电线的绝缘电阻用500伏特的摇表,摇测结果小于0.5兆欧,就说明电线的绝缘电阻不合格,所以导线的绝缘强度不低于500v。导线是用来输送电流的线,在九年级物理实验中所用的导线基本都是用铜丝制成的。
低压
电缆的
绝缘
电阻达到多少兆欧才能送电?
答:
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以
。一、各类条件下的要求:1、绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路。2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压电...
低压导线
单位电阻是多少
答:
规范规定是不小于0.5M
。规范规定是不小于0.5M,可是实际测量的数据很不均匀,低压导线单位电阻的大小和材料、横截面积、长度有直接的关系,还有线路中接头的多少,电阻恢复的程度、温度等等因素影响。以住宅为例:照明在不安装灯具的情况下,一般是9到15M,空调插座30到50,厨房、卫生间30到200M,普通...
0.4kv
绝缘导线
型号
答:
0。4kv是指电压是0。4千伏。也就是400伏特,这是一个电压值。0。4kv
低压
电缆型号是VⅤ聚氯乙烯绝缘电力电缆,铜芯,丫JⅤ交联聚氯乙烯绝缘电力电缆,铜芯,VLv,丫jV表示是铝芯,NH一VV阻燃电缆。
绝缘导线
就是不导电的材料,在导线外围均匀而密封地包裹一层不导电的材料防止导电体与外界接触造成...
低压
蝶式
绝缘
子ED-0、ED-1、ED-2、ED-3、ED-4分别适用于截面多大的导...
答:
180.
低压
蝶式绝缘子低压配电0.4kV,裸导线档距40~60m,
绝缘导线
档距30~50m。按上述情况验算,ED-1,ED-2,ED-3型碟式绝缘子基本适合低压任意导线。考虑到线径大小,25~35裸导线,绝缘导线使用ED-3;50~120裸导线,50~95绝缘导线使用ED-2;150及以上裸导线,120及以上绝缘导线使用ED-1。
240平方
绝缘导线
电阻是多少
答:
240平方
绝缘导线
电阻不低于0.5兆欧/km。电缆绝缘电阻标准跟线芯截面没有关系,而是跟电压等级相关。同为750V
低压
电缆,10平方毫米与240平方毫米的绝缘电阻标准一样,并不因为电缆截面增大而提高,低压电缆一般要求绝缘电阻不低于0.5兆欧/km。
400伏架空
低压绝缘导线
是多少千伏
答:
10千伏。架空线有低压和高压之分,其中400伏的架空
低压绝缘导线
是10千伏的,低压架空绝缘线路是由架设在电杆上或沿墙敷设的低压绝缘导线组成的线路。
500V以下
低压
配电
绝缘导线
穿管敷设时,按满足机械强度要求,规范规定导线...
答:
【答案】:B《
低压
配电设计规范GB50054-1995》第2.2.2条 选择
导体
截面,应符合下列要求:一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;四、导体最小截面应满足机械强度的要求,...
低压
电缆的
绝缘
电阻达到多少兆欧才能送电?
答:
待仪表指针稳定 在某一位置时,开始读数,并作记录。4、取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接
导线
取下,再停止 摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相 芯线的
绝缘
电阻。5、测量完毕后,对电缆芯线进行充分放电的以防触电。安全及技术要求:1、测量时电缆另一端可能有人接触...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压裸导线的型号有哪些
低压绝缘导线载流量
绝缘导线型号一览表
低压400伏导线型号参数表
150低压绝缘线规格一览表
低压动力电缆绝缘标准
JKLGYJ绝缘导线参数表
低压导线资料
低压电线绝缘是多少兆欧合格