答:
配电室倒闸
操作步骤如下:1、值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。2、操作员检查模拟板并填写操作票。3、检查员检查票证,发现错误应由操作员补正。4、监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。...
电工
配电房倒闸
顺序
答:
电工
配电房倒闸
顺序:在进行倒闸操作时,必须遵循规定的操作顺序.即:停电时先拉开关,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合开关.这样规定的目的是即使发行意外情况或开关实际不未断开,造成带负荷拉、合刀闸所引起的故障点始终保持在开关的负荷侧,这样可由开...
什么叫
倒闸
操作
答:
将设备一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。 参考资料: 百度百科 Anjuice7 | 发布于2012-08-30 举报| 评论 4 0 为您推荐: 高压
配电室倒闸视频
什么叫真正的爱一个人 什么叫幸福(说的真好) 什么叫愛 什么叫喜欢 什么叫APP 什么叫集成墙面 什么叫小确幸 什么叫...
配电室倒闸
、检修操作规程的国家规范
答:
(1)送电操作规程 变
配电
所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次到负荷侧的开关。有高压断路器、高压隔离开关、
低压
断路器、低压刀开关的情况下,送电时,一定要按照:母线侧隔离开关(刀开关)→负荷侧隔离开关(刀开关)→断路器的合闸次序操作。(2)停电操作规程 变配电所停电时,一般应从负荷侧的...
请问
低压配电室
(带补偿电容)停送电顺序
答:
单路停电(无返回高压):接停电工作票,核实无误后报上级调度请示,经同意以后,工作人员填写工作票,按规定时间分开关柜断路器、断上下隔离刀
闸
,接地刀接地。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。送电:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合...
高压10KV两路
配电室倒闸
顺序
答:
先停低压侧,再停高压侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和
低压配电室
。高压配电室一般指6kV-...
配电室
每年什么时候
倒闸
操作
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高
低压配电室
的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧 送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
低压配电室
母联柜合闸时另外一个为什么要打到实验位
答:
电气
倒闸
操作中的热备与试验位不一样,区别为:热备用是开关一经操作即可运行的,试验是设备已经被隔离,就算合开关也不会带电,是用来检查设备的一个状态。热备用与试验位是两个不同的概念,热备用指电气设备四种状态(运行状态、热备用状态、检修状态)中的一种,即设备一经合闸就转入运行的状态。试...
配电室
1路停2路带全站
低压
联络
倒闸
操作流程?
答:
1、合母联 2、停1路
高
低压配电室
安全操作规程?
答:
1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和
配电室
各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。2、停电拉闸操作必须按照负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。3、高压设备和大容量
低压
总盘上的
倒闸
操作,必须由两人执行,并由对设备...