?\x0a 一次水供水温度75度,回水温度...
答:
流量计算公式:G=0.86Q/ΔT
。其中:G为流量kg/h;Q为热量(热负荷)w;ΔT为供回水温差℃。K=全部用热设备运行时实际的最大热负荷/各用热设备最大热负荷总和 式中K为同时使用系数。2、最大热负荷利用小时数 在一定时间 (供暖期或年)内总耗热量按设计热负荷折算的工作小时数。其数值等于在...
供暖流量
通过供暖面积和温差
计算
出来的用什么
公式算
答:
计算公式:G=0.86*Q/Δt
其中 1、G:流量 单位 L/h,Q:热负荷 单位 W,Δt:供回水温差 单位 ℃,0.86:可以看做常数。2、热负荷的计算:
Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标
(W/㎡)例:1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;2、循环水量为:370000大卡/10度...
已知
供热
管道内径、管道长度、管道两端的压差,怎么求管道的
流量
?
答:
秒算时:DN=SQRT (4000q/u/3.14)流量 q ,流速 u ,管径 DN 。开平方 SQRT
。其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我 们至少可以计算出大体的水流量来了。备注:1.DN 为 Nomial Diameter 公称直径 (nominal diameter),又称平均外径 (mean ...
供暖
是
怎么算流量
的?
答:
1、确定热负荷 Q=面积*热指标
不同的用途热指标不同 节能建筑 住宅可取40-50W/平米 非节能在70-80W/平米左右 具体可参考相关手册 有本《动力专业设计常用数据 06R503》2、 流量G=0.86Q/△T △T 供回水温差 散热器采暖 设计时多以25摄氏度温差计,实际确定流量时因热电厂温度长达不...
采暖
水泵
流量
怎么
计算
答:
一、按照
供暖
面积计算 根据供暖面积的大小来
计算采暖
水泵的
流量
,通常可以采用以下
公式
:采暖水泵流量 = 供暖面积 × 热负荷 ÷ 1000 ÷ 温度降 其中,热负荷是指单位面积内需要的热量,通常以千瓦/平方米(kW/㎡)为单位进行计算;温度降是指供暖水温与回水温之间的差值,一般为10℃。二、按照供暖设备...
...入口温度、温差、流速、
流量
,这个热量是怎么
计算
出来的?
答:
热水
供暖
系统的小时
供热
量可以由下式
计算
,即:Q=M(i2-i1)=ρV(i2-i1)本式中 Q:供热量,W;i2,i1:供水和回水的焓,J/kg;M:水的质量
流量
,kg/s/;Ρ:水的密度,kg/m;V:水的体积流量,m/s。从上式可知,要测得热量,应该先测量出水的焓值、密度和体积流量。热水的体积流量...
采暖
管道
流量计算公式
?
答:
暖气流量
表流速在0.35至0.5m/s之间算正常。因为若是流速太过缓慢,则会导致水循环一次需大量时间,并且还会出现半热半冷的情况。当然,若是流速太快,则不仅会增加暖气设备的工作量,而且这样的做法很不节能。无论采用何种热源,低温热水地面辐射
供暖
热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源...
集中
供暖
的循环泵
流量
怎么
计算
?
答:
3、板式换热器,一般是一片板能换500平。4、具体过程:据建筑属性相对应的热指标,由
供暖
面积得出
供热
总负荷Q。其次,需要提供一二次侧的供回水温度,T2`-T2。这样才能选出板换型号。5、循环泵的
流量计算
可根据二次侧的供回水温差,G=Q/1.163(T2`-T2)。扬程的计算,一般20到28米。
如何
计算
市政
供暖
一次供水
流量
答:
经验值,用
供热
面积(万平米,不够万平米的用面积除以10000)乘以5,就是一次供水所需
流量
。
地暖
流量计算
答:
采暖
热指标:60W/㎡;采暖负荷:100×60=6000W=6kW;水
流量
:(6×0.86)/10=0.516m3/h……对上述技术参数进行
计算
的结果为:G最小=3.14×[(0.02-0.004)/2]2×0.26×3600=0.19m3/h,即单路地暖盘管要求最小水流量为0.19m3/h.若该住宅