22问答网
所有问题
当前搜索:
供电距离超过500米
超过500米供电
半径怎么办
答:
需要增加变压器。按照
供电
局现有的规定,供电半径不得
超过500米
,超过后要解决线路较长电压降低的问题,需要增加变压器。供电由供电局电网的10kv线路接入到小区。
用16平方的电缆
供电超过500米
时是否要考虑增加线径
答:
用16平方的电缆
供电超过500米
时,需要考虑增加线径(导体截面积)。对于工频低压输电,因为
500米距离
相对较远,需要考虑线路电压损失,所以应该要考虑加大导体截面积(导体线径)。
500米
外
供电
,功率8500W,电压降是多少?需多大的5芯电缆?请指教_百度...
答:
如果是单相电,8500W需要的电流:I=P/U=8500/220=38.63 铜线一般每平方mm的安全载流量是6A 即截面积S=38.63/6=6.4=6 如果用6平方mm的电缆。按国标6平方mm的电缆每1Km的最大电阻为3.1欧,
500米
就等于1.55欧,那压降:U=IR=38.63*1.55=59.6V,恐怖吧,220-56.9=163V ,这样肯定...
380v
供电
半径是多少米
答:
380V最大
供电
半径不
超过500米
。如果是居民公用供电的话,380V
电力
线路在城区供电半径不超过300米,近郊地区不宜
大于500米
,接户线长度不宜超过20米。使用380v电源安全事项有哪些1、安全用电:在安装和使用380V电源时,要遵守国家相关的标准规定,安排合格的专业人员进行安装、维修和保养。还必须慎重选择...
供电
半径要求是哪部设计规范里的?
答:
10kV及以下线路
供电
半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,用于控制线路电压降。城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜
大于500米
。
2*10,的10平铝线拉到1000米能用多少w,电器损耗有多少钱?
答:
一般情况下,低压台区的
供电
半径为500米(
距离
变压器),
超过500米
后会因为供电半径过大造成低电压问题,烧毁家用电气。第二,不是线路能带多少负荷的问题,是你有多大的负荷需求配置多大导线的问题,一般情况下,10平方的铝线能带50A左右的电流,鉴于你的供电半径,应该在35A左右的电流。
为什么380v电压
供电距离
不宜
超过500米
答:
低压线路送电能力不论容量或
距离
都很有限,三相送电负荷距38k W.km左右;单相为6kW.km左右,这是电压损失5%的情况下。此时所用铝线为150mm2,如要输送量加大,那么导线用的更粗,施工更大困难,所以输电距离不能过远,一般1km以内,你说的
500米
,在用铝线150mm2输送的话,三相为75~76k W负荷。
配电柜到用电设备
距离
过远的问题
答:
如果照明的负荷不是很大的话,应该考虑搬变压器比较合适,因为变压器的低压
供电
半径一般不应
大于500米
,
超出了500米
,那电压降将会很大,并且损耗也会增加,按长期考虑,应该将变压器移位,其他方法解决不了这么远、并且有这么大负荷的电压降的问题。
380V电压最远能送多少米?变压器电源端电压380V送
500米
后到母线上...
答:
如果没有负载,就算是一平方毫米的导线,三百八十伏的送电电压,别说线路长度
五百米
,就是五千米,用普通电压表也测量不出电压降来。电压降是随着负载电流大小,导线电阻多少得出的。如果在一平方毫米的铜线导线上,五百米长度的导线,一安的负载电流,电压降就是八点五伏。五千米的
距离
,电压降是八十...
500米
的
距离
采用什么方式
供电
12V-24V
答:
在
距离
用电点3米以内加一个变压器。其他的剩余的四百多米要用AC220V以上的电压
供电
,这样才能减少电压线损。必须这么做才是最安全和最佳的选择。而且成本低。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电线拉500米远电压还正常吗
供电距离超过400米怎么办
超供电半径如何
380v电压最远供电距离
220v最远供电距离
380v电缆最远供电距离
380v供电半径设计规范要求
超过500米不给拉三相电吗
380v的电走400米电压还够吗