什么是保护性
接地和保护
性
接零
?并简要说明其保护作用原理和适用范围...
答:
所谓
保护接零
(又称接零保护)就是在中性点
接地
的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。图6-7-15是采用保护接零情况下故障电流的 示意图。当某一相绝缘损坏使相线碰壳,外壳带电时,由于外壳采用了保护接零措施,因此该相线和零线构成回路,单相短路电流很大,足以...
对TN-S系统中的工作接地、
保护接地
、
接地保护
、
保护接零
、接零保护...
答:
图中DE为工作接地,工作接地的主要作用就是为了防止变压器中性点漂移,使单相对地电压牢牢稳定在220V左右,减少高压窜入低压的危险。
保护接地和接地保护
,是一个意思,就是接地线直接接大地,如果设备发生漏电,漏电电流通过接地体流入大地,在经过大地流回变压器中性点。一般用在TT供电系统中。
保护接零
和接...
什么是
保护接地
,什么是
保护接零
呢?
答:
保护接地
:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。
保护接零
:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体...
PE线代表
保护零
线还是
地线
?
答:
PE线就是地线,也叫
保护接地
线。零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。 有电流流过,而零线上一般都有一定的电压。主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。不用于工作回路,只作为保护...
保护接地和保护接零
?各在什么条件下采用,可以同时用吗?
答:
在同一个电源系统(如变压器)下不能一部分设备采用
保护接地
、一部分设备采用
保护接零
,不能同时使用。保护接零危险比较大,因为如果零线断了,就会通过单相设备使保护接零的设备外壳带电,所以保护接零线应该从干线引出,绝对不能从支线引出,另外如果在保护接零处做重复接地,就会比较安全。
保护接地和保护接零
分别适用于什么类型的供电系统?
答:
TN系统的中性点直接
接地
,所有设备的外露可导电部分均接公共的
保护
线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线)。这种接公共PE线或PEN线的方式,通称为“
接零
”。它的特点如下:1)当电气设备的相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电时,实际上就是单相对地短路故障,理想状态下电源侧熔断器会熔断,低压断路器会立...
保护接零和保护接地
有什么区别,主要优点和缺点是什么?它们主要用的情况...
答:
保护接零
的优点:在接地电网中,为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用
保护接地
效果好的多。保护接零的缺点:只能消除电器的外壳与电源的火线连接的严重故障,不能排除电器外壳的漏电故障 保护接地的优点:一是降低漏电设备的对地电压;二是减轻了零干线断线的危险;三是当线路、设备发生对地...
电热水器没有
接地
可以
保护接零
吗
答:
电热水器没有
接地
可以
保护接零
,保护接线实际接线的是
保护零
线。如图A:图A是TN-S系统,采用的是保护接零。把电器设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,...
保护接地和保护接零
的概念是什么?求答
答:
所谓
保护接地
就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
保护接零
(protective connect to neutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
什么叫
接地
?什么叫
接零
?
答:
接地保护
又常称
保护接地
,就是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。二、接零
保护接零
是把设备外壳接到
保护零
线上,保护...