22问答网
所有问题
当前搜索:
保艺大厦基坑支护计算
深
基坑支护
方案
答:
某
大厦
高度为34m,总建筑面积35880m2,采用框架剪力墙结构,该工程基坑开挖深度6.40m,基坑开挖面积约为3900m2,
基坑支护
采取预应力锚杆和钻孔灌注桩组合方法。采用本工法施工,施工过程中对基坑进行监测,监测结果表明基坑变形量在规定范围内,周围道路及地面未出现沉降现象,实施效果理想。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评...
大厦
深
基坑支护
方案选择比较?
答:
①本工程
基坑
围护采用冲(钻)孔桩加锚杆的
支护
方式是合适的。②锚杆穿过砂层时应采取相应措施,保证成孔,并应保证具有足够的锚拉力。③围护桩
计算
方法有:1/2分担法,逐层开挖法,弹性抗力法等,应采取两种不同计算方法分别计算,并互相校核。④止水帷幕采用单排旋喷桩或摆喷,深度至强风化岩层表面,...
深
基坑支护
结构设计与监测研究?
答:
本项目以FRWS深
基坑支护
结构设计软件对支护结构的参数进行分析,地面载荷控制为20kPa,基坑开挖深度控制在12m基坑深度范围内,结合地质报告选取最佳土层土工
计算
参数,借助朗肯土压力理论开展土体的压力计算,结合土体成层性合算水土。 4.2支护结构部分参数计算 经反复核验,基坑抗倾覆稳定性、整体稳定性、土体抗隆起的安全系数分...
深
基坑支护
在复杂环境下设计?
答:
东北侧为24层的瑞琪
大厦
,地下1层(钻孔灌注桩基础,持力层为强风化凝灰岩或中风化泥质粉砂岩);西北侧还有一幢砖混4~6层建筑(钻孔灌注桩基础),距离
基坑
最近约13m;西北侧石灰桥新村住宅楼(砖混4层,条形基础)离基坑约20.8m。2工程地质及水文地质情况2.1工程地质根据土层的沉积年代,沉积环境,岩性特征及物理力学性质,同...
经验交流:深
基坑
喷锚网
支护
要点(一)
答:
基坑
边坡岩土性自上而下基本为填土层、淤泥质粘土、残积土、全风化岩、强风化岩、中风化岩。稳定水位埋深1.35m~2.45m.根据岩土工程勘察资料,经
计算
并结合类似工程经验,施工单位选用了喷锚网
支护
方式。锚杆自上而下共7排,孔径110mm,第2、3,4层锚杆采用预应力锚索2①s15.24,其余为直径为25...
深
基坑支护
常用的支护方法介绍?
答:
在
基坑
深(一般h>10m)、周围环境保护要求高的工程中多采用此技术。现今地下连续墙施工主要有三大成墙工艺,即等厚度水泥土地下连续墙(TRD工法)、超深多轴水泥土搅拌桩(SMW工法)和水泥土地下连续墙基坑止水帷幕(CSM工法)。另外还有两种:旋挖钻机引孔成槽技术和液压抓斗施工工艺,...
建筑工程中深
基坑
半逆作法技术?
答:
一、土质情况本工程场地从自然地坪至-18.600m为淤泥及淤泥质粘土,地表4m内含水率为23.7%~62.6%,土壤最大摩擦角为19.5°。其主要特点为:土质条件差,含水率高,渗透系数小,内聚力小。二、
基坑支护
结构选择由于场地狭窄,不允许大开挖。若采用锚杆,在软土地区可靠性低,施工复杂,工期长。经...
基坑
开挖时与相邻建筑基础相邻如何开挖及
防护
措施措施
答:
(1)、两基础均为J-7独立基础,采用间隔分段施工法,并加围护桩
支护
。(2)、为了减少对邻近建筑的影响,采取(4000×2400)
基坑
土方分成4次开挖,3次浇筑,分段施工、围护桩支护。(3)、尺寸为4000×2400,为了减少施工时对建筑物基础影响,先用木桩或椎108钢管桩(4米长,一头作尖)齐排压入土...
天津地铁下瓦房车站深
基坑
施工技术?
答:
基坑
标准段为4道支撑,南、北端头井布置5道斜支撑,换乘段为6道支撑,上下道支撑间距在2~4m不等。(1)施工要求当开挖出一道支撑的位置时,即按要求在
支护
桩两侧断面上测定出该道支撑两端与支护桩的接触位置,以保证支撑位置准确(严格控制支撑端部的中心位置),且与支护结构面垂直,接触位置应平整,使之受力均匀。
高分求最新房建
基坑
土石方工程施工方案
视频时间 96:97
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
保艺大厦基坑支护方案
上海中心大厦基坑支护
什么是基坑支护
基坑支护是什么意思
8种基坑支护方式
深基坑支护
基坑支护施工技术
基坑支护图
2米的基坑需要支护嘛