停高压电拉闸顺序
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的?
答:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关 高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
停电
的正确操作方法是什么?
答:
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查...
刀闸操作
顺序
,
高压
侧开关停电应先拉那侧刀闸?
答:
当然是先拉负荷侧
, 有负荷就会有电流, 有电流才会引起拉闸时的强大电弧 一旦负荷侧拉掉,就意味着没有很大的电流了,这时在关掉高压侧就没有电弧的危险了
高压
配电室
拉闸顺序
是怎样的?
答:
4、
停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关
。5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧...
请电工高手给指点一下
高压
配电柜的送
电顺序
答:
断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。
停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、
负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准,必须一人操作,一人监护。设备送电之前必须检查工作票...
请问电线杆上的
高压
刀闸
拉闸
得
顺序
是什么?先拉下风向还是中相还是上风向...
答:
停电
先拉下风。
送电和停电的正确
顺序
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
停送电的操作
顺序
有何规定?
答:
具体规定有:\x0d\x0a(1)
停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。\x0d\x0a(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。\x0d\x0a(3)严防带负荷拉合隔离开关\x0d\x0a\x0d\x0a高低压配电室的停送电顺序:\x0d\x0a
送电时:先送电源侧再送负荷侧
...
配电室倒闸操作必须执行什么制度
视频时间 01:02
高压
令克三相合闸
顺序
答:
停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。根据查询
高压
令克合闸使用方法得知,停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相,因而电弧小,对两边相无危险。电闸指比较大型的电源开关。