公共测控屏与测控连接吗
公用测控屏
答:
指公用测控装置组屏安装,主要适用于110KV、66KV、35KV及以下电压等级的电力二次系统中。主要由公用测控装置、3P空气开关、2P空气开关、屏柜(2260*800*600)及附件组成。主要用于除专用间隔以外的模拟量(如母线电压)、开关量(如GPS装置)的采集。
公用测控屏
还可以通过串口通讯采集各装置的内部信息,这...
变电站内
公共测控屏
,一般接入些什么信号,各开关柜已配置保护测控...
答:
变电站内
公共测控屏
一般监测如下内容(110kV 常规变电站):1)遥控110kV PT隔离开关两段 2)遥控站用电380V开关,遥控380V分段开关。3)测量110kV两段电压量UA、UB、UC、Un、Ul。35kV两段电压量UA、UB、UC、Un、Ul。4)测量10kV两段电压量UA、UB、UC、Un、Ul。380V两段电压量UA、UB、UC、U...
升压站二次接线标准
答:
7、
公用测控屏
内各测控装置的 “装置故障”信号在本屏不同测控装置之间互发;其它测控屏内各测控装置的 “装置故障”信号统一接入公用测控装置。8、安装在开关柜上的保护测控一体化装置,“装置故障”信号应分别接入公用测控装置,其它信号宜接入本间隔的保护测控一体化装置。9、监控网中,保护装置
和测控
装置宜分别接入不...
请高手指教?35KV变电站,
公用测控
装置都测哪些点?
答:
公用测控
,遥信:直流屏、交流屏、消防、GPS、远动机等运行硬接点输出;遥测:母线电压、直流电压、配电电压、油温等;遥控:很少使用,PT遥控并列等。某些35kV变电站不配置35kV主变测控,那么
公共测控
还需要接入主变测控的电压、电流、遥信、遥控、遥调等信号。
公共测控
装置是什么装置
答:
公共
(综合)
测控
装置适用于各种中小型发电机主保护。具备完善的保护、测量、控制、故障录波及通信监视功能,为变电站、发电厂、高低压配电及厂用电系统的保护与控制提供了完整的解决方案,可有力地保障高低压电网及厂用电系统的安全稳定运行。即可组屏集中安装,也可就地安装于高低压开关柜。
t80智能单光柱
测控
仪可以两地显示吗
答:
可以。T80智能单光柱
测控
仪支持远程通讯功能,可以通过网络
连接
到另一个地点的计算机或者显示
屏
上显示数据。您需要将其与网络连接,并在远程地点安装相应的软件进行数据传输和显示。
继电保护屏有哪几部分构成?
答:
对其电源
连接
部进行结构化区分,交流因其具有多线连接和高压的特点,采用插座的结构,而直流则为单线双极连接和低压的特点,采用导线连接的结构,从而防止交流、直流误串接、误操作。1、
公用测控屏
。2、远动通讯屏。3、线路保护测控屏。4、发电机保护测控屏。5、主变差动保护测控屏。6、信号屏。
线路
测控屏
装置电源能和遥信电源共用一路电源吗
答:
如果两个设备使用独立的电源,可能会出现电源故障或电压波动等问题,导致其中一个设备无法正常工作,而共用一路电源可以减少这种风险,因为即使其中一个设备出现故障或异常情况,另一个设备仍然可以正常工作。所以线路
测控屏
装置电源能和遥信电源共用一路电源。
计量屏,
公共测控屏
,母线联络屏,远动通信屏,主变屏,线路保护测控屏屏...
答:
我来回答:计量屏是
接
电度等计量设备的。
测控屏
。一般接电铃,电笛呀,转换开关呀。这些。联络屏用来双母线的联络或是切换等。远动通信屏,一般接通管机呀。用来远程控制通信的。主变屏,用来接主变的主保护。后备保护。非电量保护微机的。线路保护屏。就是进线线路保护微机。电容器屏应该就是并联电容器...
jL2000一ZK智能型综合
测控
仪怎样设置?
答:
1.
连接
电源:将综合
测控
仪连接到稳定的电源,并确保供电正常。2. 连接传感器:根据需要连接相应的传感器,如温度传感器、湿度传感器、气体传感器等。确保传感器的接线正确并稳定。3. 设置仪器参数:打开综合测控仪的显示屏,通过菜单或按键设置相关参数,例如采样频率、测量范围、单位等。按照设备说明书或用户...