22问答网
所有问题
当前搜索:
冷冻式干燥机冷媒高压高什么原因
导致冷干
机冷媒高压过高
的
原因
是
什么
答:
导致冷干机冷媒高压过高的原因其实最主要的就是温度过高引起的
。冷媒高压保护的风冷机型的一般因为
冷凝器散热翅片脏或结垢
,需要用干燥的气源来吹扫冷凝器。还有一个就是因为蒸发器内漏,及其他制冷部件堵塞,串气的现象需要一一排查。还有就是外界的原因而造成的冷媒高压保护,比如夏天是高温天气、环境温度...
冷干
机冷媒高压过高
,报压力报警,导致跳机,是
什么原因
?又该怎么处理...
答:
冷媒的高压对应曲线图,
其实就是一个温度 你看看正常压力是多少,如果比平时运行时要大,那估计是冷媒换热后,其温度带不出去
,然后去找原因,空气散热的就去找风机或者散热器的原因,结冰之类的会使其减少散热面积。水冷的就去找冷却水的温度是否过低,或者水压是否过低,冷却水不够。以上仅为一个过程...
冷干
机冷媒高压过高
,报压力报警,导致跳机,是
什么原因
?又该怎么处理...
答:
冷媒少,或者是系统内部堵塞了
。开机后手去摸摸看干燥过滤器,看干燥过滤器两端有没有温差,在看看毛细管或者是膨胀阀前后两端有没有堵塞 希望能帮到你
请问冷干机的
冷媒高
低压都高是由
哪些原因
引起的?
答:
水冷凝器冷凝压力过高的原因有:①冷却水量不够,水温过高
;②冷凝器传热面积小;③空气侵入冷媒系 统(蒸发器铜管破裂引起);④冷凝器壳体容积小,内存冷媒液体使有效传热面积减小或冷媒充注过量;⑤冷却水管配管不合理,造成冷却水回水不畅;⑨冷媒通路或元件(干燥过滤器、电磁阀、毛细管等)有堵 塞现...
“
干燥机冷媒高压
保护”
什么
意思?
答:
一般来说,导致冷媒压力过高的原因有 一,
系统负载过大
,比如冷干机的处理量为20m³每分钟,实际进气量超过 二,冷干机冷凝系统散热不佳,风冷:散热器翅片污垢过多,或者环境温度过高,或者散热不好 水冷:水冷凝器堵塞,水量不够,或者水压过低 三,冷媒系统内部问题,如干燥过滤器或者膨胀阀堵塞...
冷冻式干燥机
中
冷媒高压
是
什么
意思
答:
压缩机之后,蒸发器之前的冷媒管路都是
冷媒高压
。蒸发器内到压缩机入口为低压。1、冷媒,俗称氟利昂,又叫雪种,是在
冷冻
空调系统中用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。2、依工作方式分类可分为一次(Primary)冷媒与二次(Secondary)冷媒。依物质属性分类可分为自然(Natural)冷媒与合成(Synthetic)冷媒。
预冷
机冷媒高压高
,压缩机不发烫,
干燥
过滤器不热
答:
原因
蒸发器阻塞,用刷管清洗,压缩机故障,用调压器将电源电压调高后启动。1、蒸发器阻塞:蒸发器是预冷机中的核心部件,如果出现阻塞,就会导致
冷媒
流量减少,冷媒在蒸发器中停滞,从而引起压力升高。尝试使用化学清洗剂或
高压
水枪对蒸发器列管进行清洗2、压缩机故障:当预冷机的压缩机出现故障时,就会...
导致冷库冷水机产生
高压
故障的
原因
有
哪些
答:
一、
高压高
的
原因
冷水机出现高压高的原因有很多,以下是常见的几种情况:1.冷凝器散热不好:冷凝器是冷水机中的重要部件,如果散热不好,会导致
冷媒
在冷凝器中的压力升高,从而引起高压高现象。2.膨胀阀调节不当:如果膨胀阀调节不当,会导致冷媒在蒸发器中流动不畅,导致蒸发器出现过冷现象,减少了...
冷机管路
高压
故障是怎么
回事
?
答:
高压
故障的主要
原因
是什么?1、
制冷剂
填充过多。 这通常发生在维护后,吸排气压力、平衡压力都变高,压缩机的运转电流也变高。处理方法:请在额定条件下根据进排气压力、平衡压力及运转电流释放制冷剂,直到正常为止。2、冷却水温高,冷凝效果差。 冷水机组要求的冷却水额定箱为30~35,水温高,散热不良,...
干燥机
的制冷压缩机一开
高压
就马上跳高压。是
什么
情况
答:
干燥机
制冷系统节流元件异常,管路有堵或者是冷凝散热风扇异常。建议先检查确认冷凝散热侧散热风机电机状态,确保其工作状态正常;检查节流元件有没有明显的外观异常。节流元件和风机电机都正常的情况下,就可以把制冷系统管路内所有
冷媒
排放掉,用
高压
氮气反复吹洗管路内部,更换干燥过滤器后抽真空、保负压重新...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷冻式干燥机冷媒高压报警
冷冻式干燥机冷媒高压高跳机原因
冷冻式干燥机冷媒高压低的原因
冷冻式干燥机冷媒为什么会压力高
冷冻式干燥机高低压控制器的作用
冷冻式压缩空气干燥机的工作原理
冷干机高压跳脱的原因
冷媒高压和冷媒低压什么意思
冷冻式干燥机工作原理