22问答网
所有问题
当前搜索:
冷干机冷媒高压报警
冷干机冷媒高压
过高,报压力
报警
,导致跳机,是什么原因?又该怎么处理...
答:
你看看正常压力是多少,如果比平时运行时要大,那估计是冷媒换热后,其温度带不出去
,然后去找原因,空气散热的就去找风机或者散热器的原因,结冰之类的会使其减少散热面积。水冷的就去找冷却水的温度是否过低,或者水压是否过低,冷却水不够。以上仅为一个过程,具体的问题还需要老兄根据实际情况来,毕竟...
冷干机冷媒高压
过高,报压力
报警
,导致跳机,是什么原因?又该怎么处理...
答:
冷媒少,或者是系统内部堵塞了
。开机后手去摸摸看干燥过滤器,看干燥过滤器两端有没有温差,在看看毛细管或者是膨胀阀前后两端有没有堵塞 希望能帮到你
冷冻式干燥机
中
冷媒高压
是什么意思
答:
压缩机之后,蒸发器之前的冷媒管路都是
冷媒高压
。蒸发器内到压缩机入口为低压。1、冷媒,俗称氟利昂,又叫雪种,是在冷冻空调系统中用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。2、依工作方式分类可分为一次(Primary)冷媒与二次(Secondary)冷媒。依物质属性分类可分为自然(Natural)冷媒与合成(Synthetic)冷媒。
冷干机报警
h2
答:
双压开关高压保护或者低压保护跳脱
。冷干机报警h2也就是亮了黄灯,是双压开关高压保护或者低压保护跳脱导致的,可以进行维修。冷干机是冷冻式干燥机的简称,冷干机是引用新型技术,属于气动系统中的气源处理元件。
博莱特
冷干机
h2
报警
是什么意思?
答:
建议着重检查设备运行情况
,一般的故障一项一项排除,
具体的常见故障有:制冷剂泄露压力过低的低压保护,冷却效果不好后制冷剂压力过高的高压保护
,压缩机启动或运行过电流的过载保护,进气温度过高的保护,露点值过高保护等问题,请详细检查并排除即可。
冷干机
启动后,3秒钟后
报警
灯亮停机,什么原因?
答:
原因一:正常的低压保护。先看一下热气旁通阀是否全部关闭,如果是全部关闭,那么稍微打开一点即可(顺时针旋进调整螺母)。原因二:启动后冷媒低压表指针正常下降,
高压冷媒
表不动,这样的情况很可能是高压端(高压检测口之前)堵塞。但是3秒的时间高压表基本看不出明显的变化,因为高压表精度较低压表低...
冻干机压缩机一起动热保护就
报警
怎么回事
答:
1、正常的低压保护。先看一下热气旁通阀是否全部关闭,如果是全部关闭,那么稍微打开一点即可。2、启动后冷媒低压表指针正常下降,
高压冷媒
表不动,这样的情况很可能是高压端堵塞。
冷干机
是
冷冻式干燥机
的简称,冷干机是引用新型技术,属于气动系统中的气源处理元件。
冷干机
开启后
高低压
表变化很小怎么回事
答:
如果加
冷媒
不用放光从新抽真空在加,直接加冷媒就可以了。是什么问题导致开机后
高低压
没变化或变化小 没开机以前如果表的指针在0.5-1.0MPa左右开机后没动作,基本可以判定是
冷干机
内的压缩机烧坏了,如果没开机以前压力就没有说明氟利昂露没了开机后压力没变化,这是主要的2点。
如何解决数控激光切割机的调试,以及常见遇到的问题...
答:
接到氧气管不就行了么,因为为氮气都是用的
高压高低压
调压阀门分别作用??打孔,吹渣高低压调压阀门和氮气阀的调整方法...为什么要等腔体中的腔压到达85tor才能开始上高压?如果
冷干机
组坏掉,让激光机器所使用的气体无法达到干燥的效果,会不会影响激光的质量???会不会间接影响并造成
高压报警
?
大型臭氧发生器的工艺要点
答:
由自动排水器排出机外。
冷干机
结构特征为采用微电脑(PLC)控制,对所有运行参数进行控制处理,操作简单,预设接口,可与计算计运行远程联控,
冷媒高压
和冷媒低压超过限定值,冷媒压缩机过流时,可自动关闭压缩机,热力膨胀阀及热气旁通阀组成的双自动平衡功能确保露点的稳定,所有的热交换器、气液分离器和...
其他人还搜
冷干机压缩机高压报警
冷干机冷媒高压报警解决方法
冷干机冷媒压力高如何处理视频
冷干机冷媒高压高是什么原因
干燥机高压报警原因
干化机压缩机高压报警
冷干机高压保护怎么处理
干燥机报高压报警是什么问题
冷干机冷媒故障及排除