22问答网
所有问题
当前搜索:
冷干机冷媒高压高跳停
冷干机冷媒高压过高
,报压力报警,导致
跳机
,是什么原因?又该怎么处理...
答:
冷媒的高压对应曲线图,
其实就是一个温度 你看看正常压力是多少,如果比平时运行时要大,那估计是冷媒换热后,其温度带不出去
,然后去找原因,空气散热的就去找风机或者散热器的原因,结冰之类的会使其减少散热面积。水冷的就去找冷却水的温度是否过低,或者水压是否过低,冷却水不够。以上仅为一个过程...
冷干机冷媒高压跳机
怎么回事
答:
开启冷却循环水泵
制冷剂过多 释放过多的制冷剂
为什么
冷干机
在冬季经常
跳机
答:
冷媒高压过低跳机有,
冷干机热负荷过低,制冷剂填充量不够等等
。压缩机过载的原因也有上述原因存在,
压缩机自身机械故障
。2、跟温度关系不大,先外部查漏,确定外部无漏点,可以肯定是内漏。 有点影响的,压缩机里面的制冷剂,在没有抽过真空的情况下;要看是高跳还是低跳,高跳是散热不好,进气温度...
冷干机
启动
高压
保护跳机组原因分析
答:
冷干机高压跳停原因可能有很多,请按下面步骤检查一下,
1、看冷干机实际流量是否与处理量相匹配,冷干机入口温度是否过高
;2、如果是水冷却的,看冷凝器是否脏堵;3、如果是风冷却的,看冷凝器是否过脏导致散热不良。环境温度是否太高,通风是否良好。4、观察高跳时冷媒高压是多少,压力开关的设置是否...
冷干机冷媒高压过高
,报压力报警,导致
跳机
,是什么原因?又该怎么处理...
答:
冷媒少,或者是系统内部堵塞了
。开机后手去摸摸看干燥过滤器,看干燥过滤器两端有没有温差,在看看毛细管或者是膨胀阀前后两端有没有堵塞 希望能帮到你
冷干机高压
跳脱后复位又能开起,但运行一段时间后又跳脱
答:
1
高压跳
说明高压可能真的高了,请清洁散热翅片,2 按复位时,压力没有受高压波动的影响,可能临时不跳,过一会压力受波动累积的影响就跳了。3 如果被冷却的物体(如压缩空气)温度比平常高,相当于
冷干机
负载变大,也可能造成
高压偏高
的情况。
冷干机冷媒
压力高如何处理
答:
导致
冷干机冷媒高压过高
的原因其实最主要的就是温度过高引起的。冷媒高压保护的风冷机型的一般因为冷凝器散热翅片脏或结垢,需要用干燥的气源来吹扫冷凝器。还有一个就是因为蒸发器内漏,及其他制冷部件堵塞,串气的现象需要一一排查。检查机器内部的毛细铜管,也就是那些细的6毫米以下的铜管和工艺管,有没...
冷干机冷媒高压过高
的原因是什么?
答:
导致
冷干机冷媒高压过高
的原因其实最主要的就是温度过高引起的。冷媒高压保护的风冷机型的一般因为冷凝器散热翅片脏或结垢,需要用干燥的气源来吹扫冷凝器。还有一个就是因为蒸发器内漏,及其他制冷部件堵塞,串气的现象需要一一排查。还有就是外界的原因而造成的冷媒高压保护,比如夏天是高温天气、环境温度...
有几种情况会导致
冷干机跳机
?
答:
1.外漏,
冷媒
跑光,低压保护
跳机
2.内漏,压缩空气进入冷却系统,
高压跳
机 3.负载过大,压缩气体处理量过多,冷凝器温度上升,高压跳机 4.电流过大,冷媒压缩机热保护启动,跳机 5.冰堵、脏堵,冷却系统毛细管部分堵住,高压跳机 6.旁通阀调节打开国小,低压保护跳机 ...
“干燥
机冷媒高压
保护”什么意思?
答:
冷干机
内部有一个压力开关,一般是高低压保护的。
高压
保护是指
冷媒
压力高于压力开关设定的压力值了,冷干机会自动停机,必须手动复位压力开关上的一个绿色按键。才能正常开机 一般来说,导致冷媒压力
过高
的原因有 一,系统负载过大,比如冷干机的处理量为20m³每分钟,实际进气量超过 二,冷干机...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
冷干机冷媒高压报警原因
冷干机冷媒高压报警如何复位
冷干机冷媒低压报警
冷干机冷媒高压报警解决方法
冷干机高压跳脱的原因
冷干机冷媒高压和低压是什么意思
冷干机高跳是什么原因
预冷机冷媒高压高怎么调
冷干机冷媒高压高是什么原因