22问答网
所有问题
当前搜索:
冷库的防火间距是多少
消防法第二十一条对
冷库
距离规定怎么没有
答:
消防法第二十一条规定,
冷库要在居民区下风方向500米隔离带
。消防法第二十一条规定任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道,公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的,必须...
三万吨液氨储罐离居民区安全距离
是多少
?
答:
根据GB50072-2011冷库设计规范,
与其下风侧居住区的防护距离不宜小于300M, 与其他方位的居住区防护距离不宜小于150M
。液氨的比重0.82(-79℃).液氨罐的充装系数设为0.85 液氨罐的最大储存量27.88吨,大于临界量标准,按重大危险源标准氨的生产场所的临界量标准为2吨.因此你单位的液氨罐属于重大危险源...
冷仓库内能不能设置消防栓
答:
按照规定的是
冷库
内是不能设置消火栓的,消火栓一般是设置在冷库库房外侧的。
防火
分区的原则有哪些
答:
其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h
,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;...
丙类仓库的消防要求
答:
(三)防火间距
1、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m
。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积...
棉花仓库属于丙类
答:
注:1、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,
不应小于6m
。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。 3、除...
丙类仓库是什么
答:
注:设在库房连廊、
冷库
穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设前室。第4.2.12条 甲、乙类库房内不应设置办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板分隔开,其出口应直通室外或疏散走道。第三节 库房
的防火间距
第4.3.1条 乙、丙、丁、戊类...
冷库防火
分区划分可以不考虑冷藏间吧?有一个冷库疏散楼梯是不是不需
答:
4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。5.3.6餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街链接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:1 步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。2 步行街两侧建筑向对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑
的防火间距
且不应小于9m。步行街的...
《民用建筑消防规范》,民用建筑消防
间距
?
答:
防火间距
应满足消防车的最大工作回转半径的需要,最小防火间距的宽度应能通过1辆消防车,一般宜为4m。消防车道应符合如下要求:1、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。2、尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车...
请问消防栓面前
多少
米之内不能放东西?根据消防法???
答:
1、根据消防法并没有这样的规定。2、消防法的规定是,任何人不得遮挡、埋压、圈占消火栓,影响消火栓的使用。3、从消防法的规定来理解,不存在
多少
米的问题,放东西是可以的,但不要影响消火栓的使用,从这个角度来说,大概3米之外就不太影响了。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
冷库的防火间距要求
冻库与特殊建筑物的安全距离
冷库消防设计规范
冷库的安全距离
冷库与民用建筑的安全距离
超市内的冷库要防火分隔吗
厨房和冷库要有防火分隔措施
冷库防火规范
冷库的防火分区面积是多少