22问答网
所有问题
当前搜索:
冷机大温差与小温差
空调冷媒水系统中,存在“
大温差
、小流量”
和
“
小温差
、大流量”两种控制...
答:
当然是”大流量,
小温差
“相对节能 整套空调系统,耗电主要出现在主机上面;当大流量小温差状态的时候,主机耗电量会较大幅度降低。当然同时也要看”大流量“和”小流量“时候循环水泵的功率变化情况
系统
大温差
运行
与小温差
运行的差别不大
答:
差别大。
大温差
的概念主要是从节约冷冻水流量出发,这样可以降低冷冻水泵的电功率消耗,这样可以达到节能的效果。
小温差
一般是5度温差,这是空调系统的标准温差。它们差别很大。大温差与小温差的价格不同,管路设计也不一样。
中央空调
小温差
指的是什么?
答:
“
小温差
”是业内的俗称,学名叫“趋近温差”。比如以水冷式冷水机组为例:冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,就叫“小温差”,一般是1-2℃。同理,蒸发器里“制冷剂饱和蒸发温度”与“冷冻水出水温度”的差值也叫小温差,对满液式蒸发器来说,也是1℃或1℃多一...
制冷机中的
小温差
是什么
答:
蒸发器中制冷剂的饱和温度与冷冻水出口温度的差值。冷水机组的输出冷量小,比如机组本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察冷水机组运行电流等参数来做初步判断。另一种原因是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响冷水机组换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热
温差
来做判断。
大温差
风机盘管
与小温差
风机盘管区别
答:
1、温差范围:
大温差
风机盘管的进出口温差较大,通常在10℃以上。
小温差
风机盘管的进出口温差较小,一般为5℃左右。2、制冷/制热效果:由于大温差风机盘管的温差范围大,大温差风机盘管可以在较短的时间内实现室内温度的调节,制冷/制热效果更快更显著。而小温差风机盘管则需要较长的时间才能达到相同...
约克中央空调冷水机组
小温差
报警是什么原因
答:
冷凝器
小温差
报警多为水侧结垢导致换热能力低下造成小温差偏差过大形成的!蒸发器小温差报警一者为粘泥积累造成换热能力不足造成小温差过大,二者为蒸发器内冷媒侧冷冻机油滞留造成换热能力不足造成小温差过大!
大温差
、小流量对格力机组性能有什么影响?
答:
冷量和性能在一定幅度内都会有一定的提高。但流量过小,水流速变过低,管内流动趋近于层流,换热性能会转而降低,因此存在一个拐点,并不是一味做
大温差
就好 但是对小流量情况下,尤其是一次泵变流量系统,水温的变化较敏感,对机组的控制要求更高,工况变化卸载速率控制不好易出现待机、低压等。
中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水
温差
大点节能还是小点节能
答:
在系统水流量不变的情况下,供回水的实际
温差
越小,主机越节能。但并不是说你设定的温差越小就越节能,举个例子说明,假如现在设定回水温度是12度,供回水温差设为2度,也就是说出水温度为10度,这时如果末端用户多,那么你的回水温度永远到不了12度,主机就要一直满负荷工作,实际温差永远会大于你的...
简述对数平均温压和算术平均温压的关系。
答:
【答案】:当
大温差与小温差
之比大于0.92时,对数平均温压可以简化为算术平均温压。
空调室内
机温差
大的时候滴水多,
温差小
的时候滴水少怎么回事?
答:
滴水的多寡,
和温差
确实有关。但更正确的说,是跟房间里的湿度有关。制冷效果越好,冷媒温度一定要低,显现在温度上的,就是内机进出口温差大,这是空气的显热变化。显现在湿度上的,就是能凝结出更多的水,这是空气的潜热变化。室内空间的空气状态,是有其一定的特性,其中有个特性就是这空气的露点...