冷间每日进货质量
为什么
冷间
设备负荷比制冷机械负荷计算的大
答:
其实讲白掉就是设备负荷就是只配套设备的时候要满足的负荷,比如选
冷
风机,冷风机是固定在本间的,所以必须实打实的满足这个间的负荷要求。而机械负荷是整个系统的,比如机房的压缩机,是多个间共用的,但是实际上考虑工程实际,这多个间不可能同时开,所以只要取部分就好了。这样机械负荷就比设备负荷小了...
关于冷库建设方面国家有哪些政府优惠or扶持方面的政策。。。_百度知...
答:
它是小型冷库的首选机型,由全封闭式压缩机为主组成的风冷式制冷机组,可以做成象分体空调那样的形式,在墙壁上挂装。 现在市场上比较好的全封闭制冷压缩机,以发达国家进口或中外合资的制冷设备产品
质量
比较可靠,但价格相对于国产机要偏高50%以上,比较适合城镇小型冷库用制冷设备。 四、小型冷库设计要点 冷库库温是0度以...
冷库怎么管理
答:
1、设备维护。冷库的设备需要定期维护,以确保其正常运行和安全性。您需要定期检查冷库设备的运行状况,包括冷风机、压缩机、冷凝器、膨胀阀等。同时,需要定期清洗冷库设备的滤网和散热器,以确保其正常运行。2、温度控制。冷库的温度控制是非常重要的,需要确保温度保持在适当的范围内。您需要安装温度传感...
凯德利解析冷库制冷量计算 冷库制冷量的计算
答:
对于有从外库调入货物的冷库,其冻结物冷藏间每间
每日进货
量应按该间冷藏吨位的5%计算,即G=150吨*5%:7500kg ;从冻结间运来时肉类的温度8℃为货物进入
冷间
时的初始温度,查焓湿图H 。=76.3kJ /kg ;冷藏间温度-18℃为货物在冷间内终止降温时的温度,查焓湿图H =43.6kJ /kg ;货...
国家规定哪些企业必须配置冷库
答:
1. 食品生产和加工企业:根据食品安全法规定,食品生产和加工企业必须配置相应的冷库,用于储存和保鲜食品,确保食品的
质量
和安全。2. 药品生产和经营企业:根据药品管理法规定,药品生产和经营企业必须配置相应的冷库,用于储存和运输药品,确保药品的质量和安全。3. 医疗用品生产和经营企业:根据医疗器械管理条例规定,医疗用品...
冷库制冷设备维修验收标准
答:
清洁和外观检查:对冷库进行清洗和清理,保证设备附件、墙壁及地面整洁干净。同时,冷库的外观应该整洁、干净,没有明显的污垢和破损。技术文件齐全性检查:验收资料应当完整齐备,包括安装
质量
验收记录、接地保护及漏电保护检验报告、制冷剂充注量及气密性检查数据表、主机运行参数记录表等。
建个小型冷库要多少钱
答:
-18度,宽8米,长13米,高3.5米,一大间,8米跨,6.5米柱间距,容量取80吨,
每天进货
量为8吨,库体采用钢构+聚氨酯复合板,钢构不会算,大约需要3吨钢材吧计35000元,库体150厚聚氨酯约350平米计87000元,屋面板约400平米计20000元,地面约计50000元,机组+冷风机厂家不同,价格差别很大,暂...
知道冷库面积和设计温度怎么计算制冷量大小
答:
tl一包装材料或运载工具进入
冷间
时的温度一8℃;c2一包装材料或运载工具在冷间间终止降温时的温度,一般为该冷间的设计温度(℃);本设计为一18~(2。对于有从外库调入货物的冷库,其冻结物冷藏间每间
每日进货
量应按该间冷藏吨位的5%计算,即G=150吨x5%:7500kg;从冻结间运来时肉类的温度一8℃为货物进入冷间时的...
建一个2米乘3米乘2米的冷冻库需要多少钱
答:
2米乘3米乘2米的冷冻库1.5万左右
知道冷库面积和设计温度怎么计算制冷量大小
答:
假设
每日进货
量为7,500千克,猪肉的焓值为76.3 kJ/kg,冷藏间温度为-18℃,终止降温温度为-2℃。代入公式计算Q2:Q2 = G(Hl - H2) × (tf - tf) = 7,500 kg × (76.3 kJ/kg - 43.6 kJ/kg) × (-18℃ - (-2℃)) = 11,156 kJ/h = 3.10 kW 5. 计算通风换气热量:室...