1、
接触器
的数字(如图所示)CJX21810代表的含义:CJX2:代表接触器的型号 18:代表额定电流18A 10:代表常开触电可以用NO表示 2、(L1/L2/L3)主进线接口 3、(T1/T2/T3)主出线接口 4、(13NO/14NO)常开触电,可以代替主
接线
口使用 5、(A1)交接零线导通线圈,电磁阀吸合 6、(A2)接火线导通线...
切换电容器接触器怎样
连接电容?
答:
接触器上口接空开下口接电容器就可以了
有条件的话可以再接触器和电容之间加个热继电器 记住吧接触器上的限流电阻也接上 上面3个接进线abc 出口接到电容的线
切换电容接触器怎么
用
答:
1、确认电源已关闭。在进行任何电气操作之前,必须先关闭电源以确保安全。2、将
切换电容接触器
安装在电路中。根据具体的电路要求,将切换电容接触器正确地安装在电路中。3、连接控制信号线。将控制信号线正确地连接到切换电容接触器上。4、开启电源。在确认所有连接均正确无误后,可开启电源进行测试。5、...
CJ19-43
切换电容器接触器接线
法
答:
和
接触器
点动一个接法
接触器。一图:
接触器怎么
么只有NO辅助触头,NC辅助触头呢? 二图:接 ...
答:
CJX2系列
接触器
只有一组辅助触头,NO(10)或者NC(01)。需要多个要插接辅助触头组:图二 是
电容切换
专用接触器。箭头所指为专用辅助触头,NO触头通过限流电阻丝与主触头连接,动作时先于主触头,起到电容切换时缓冲、限制浪涌电流的作用。
切换电容器接触器
原理
答:
串接电阻的提前接通触头为电阻切合电路,当接触器的电磁线圈通电时,电阻切合电路提前接通, 电流经过电阻向电容器充电,电阻抑制了电容器合闸涌流,随后主触头闭合承载了电容电流。电阻电路在完成抑制电容器合闸涌流后即与主电路脱开自动复位,可减少电容器切断时烧坏电阻的机会。
切换电容器接触器
工作条件 a...
切换电容接触器
与普通接触器有什么区别,用在哪些场合
答:
普通接触器:交流接触器由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成。
切换电容接触器
:由充电抑制涌流装置和交流接触器组成,动作机构为直动式,触头为双断点,磁系统为E字形铁芯,迎接式结构,磁系统为塔式弹簧的吸反力配合。3、工作原理不同 普通接触器:当线圈通电时,静铁芯...
正泰cj19
切换电容器接触器
能接电机吗?是不是要拆除辅助装置?
答:
CJ19
接触器
为直动式双断点结构 ,触头系统分上下两层布置 ,上层有三对限流触头与限流 电阻构成抑制涌流装置。当合闸 时它先接通经数毫秒之后工作触头接通 ,限流触头中永久磁块在弹簧反作用下释放 ,断开限流电阻 ,使
电容器
正常工作 。如果需要替代普通接触器使用,需要拆除辅助装置。
2个交流
接触器
实现双电源
切换怎么接线
?
答:
1. 当需要实现双电源
切换
时,可以使用两个交流
接触器
。这两个接触器通过常闭点(61-62)实现互相闭锁,防止同时吸合。如果接触器KM1吸合,其常闭点会断开,使得接触器KM2无法因为KM1的A1点误上而吸合。两个接触器的13-14点是自保点,确保在控制电路断电后接触器能够保持在吸合状态。2. 交流接触器的...
切换电容器接触器
能当交流接触器用吗
答:
电容切换接触器
和使用场合:接触器由CJX2接触器、辅助触头组和六根电阻线组成。六根电阻线分别接在接触器的三对主触头和辅助触头组的三对转换触头的各自相应的进出
接线
端子。当接触器线圈通电、转换触头靠永磁铁心吸合的带动而闭合,先接通电阻,抑制涌流数毫秒后主触头接通,接触器开始正常工作。永磁铁心...