22问答网
所有问题
当前搜索:
制冷量与工况对照表
空调
制冷量
匹数
对照表
答:
空调制冷量匹数对照表如下:
1匹空调的制冷量大约为2300-2500W。1.5匹空调的制冷量大约为3200-3600W。2匹空调的制冷量大约为4500-5100W
。3匹空调的制冷量大约为7100-7600W。制冷量是空调在规定的空调工况下,单位时间内从室内吸走的热量。制冷量大的空调适用于面积较大的房间,且制冷速度较快。以15平...
空调的工作
工况
有哪些?
答:
标准
工况和
空调工况的规定见表1-1 工况 蒸发温度 吸气温度 冷凝温度 过冷温度 标准工况 -15℃ +15℃ +30℃ +25℃ 空调工况 +5℃ +15℃ +40℃ +35℃ 标准工况是指制冷机在一种特定工作温度条件下的运转工况。常用制冷剂在标准工况下工作温度为:制造厂在机器的铭牌上标出的
制冷量
一般都是指标...
空调
工况
是什么?
答:
标准
工况和
空调工况常用来比较这两种工况的压缩机
制冷
能力。国产压缩机标准工况:工作介质R12、R22,蒸发温度-15℃,吸气温度15℃,冷凝温度30℃,过冷温度25℃。国产压缩机空调工况:工质R12、R22,蒸发温度5℃,吸气温度15℃,冷凝温度35℃(有的数据为40℃),过冷温度30℃。空调名义工况和实际工况 公称...
空调的
制冷量
怎么算?
答:
制冷系统运行中的正常工况
1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;2、压缩机的排气温度R22系统不得超过150℃
;3、压缩机曲轴箱的油温最高不得超过70℃;4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;5、压缩机的排气压力R22系统不得超过1.8MPa;6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3MPa;7、经...
空调
制冷量与
功率的关系
答:
能效比分五级:1级=3.4以上 2级=3.2 3级=3.0 4=2.8 5级=26
。也可以理解为以1级能效比=1度电能生产3400w的制冷量 以5级能效比=1度电能生产2600w的制冷量。制冷设置:从夏季空调开机指数来看,30-33℃属4级,70%的人 需开机;33-35℃属5级,90%的人需开机。开空调后要注意调整室内...
制冷
压缩机的技术参数
答:
标准工况,一般分高温
工况和
低温工况,高温工况额定
制冷量
是指环境温度在35度、蒸发温度在7.2度、冷凝温度54.4度、回气过热温度35度、过冷温度46.1时压缩机的制冷量,低温工况的额定制冷量是指环境温度32.2度、蒸发温度-23.3度、冷凝温度54.4度、过冷温度32.2度、回气过热32.2度时的制冷量。
一匹空调中的
制冷量
是多少?
答:
1、一匹空调的
制冷量
一般都在2200-2600W,国际上标准是2300W.而我国的标准是2500W.空调一般都是以制冷量做为标识,但是空调的制热量一般都比制冷量多10-15%,一匹制冷如果是2300W上午话,制热量一般都在2600W左右.空调分类一般分为以下几种:1P2200-2600W 1.5P3200-3600W 2P4500-5200W 3P6500-...
空调
制冷量
的单位时间是多少?什么是名义制冷量?
答:
制冷量
的单位时间是小时,名牌上说制冷量多少W都是指每小时的。名义制冷量指的是在标准
工况
下的制冷量,国标里面规定的标准工况是:室内干球温度27度,湿球温度19度;室外干球温度35度,湿球温度24度。
空调
制冷量和
制冷功率区别
答:
选择
制冷量
的原则是:空调的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑房间的朝向、墙体和屋顶的保温性、室内热源的人数等因素。1千卡/小时(卡路里/小时)=1.163W,1w=0.8598kcal千卡/小时;1Btu/h(英制热量单位/小时)=0.2931W,1w=3.412Btu/h;Usrt=3.517kW,1kw=0.28434usrt ...
空调的
制冷量与
制冷功率有什么区别
答:
选择
制冷量
的原则是:空调的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑房间的朝向、墙体和屋顶的保温性、室内热源的人数等因素。1千卡/小时(卡路里/小时)=1.163W,1w=0.8598kcal千卡/小时;1Btu/h(英制热量单位/小时)=0.2931W,1w=3.412Btu/h;Usrt=3.517kW,1kw=0.28434usrt ...
1