22问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙竖向施工缝
地下室
剪力墙竖向
裂缝形成原因及处理方案分别是什么?
答:
(4)裂缝出现时间多在拆模后不久。(二)、裂缝主要原因1混凝土收缩从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。2未设置
施工缝
《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超...
什么是水平
施工缝
,竖直施工缝
答:
水平
施工缝
就是施工缝平面与水平面基本平,比如地下室外挡土墙设计一般会要求在地面起来50Cm左右留施工缝,这个缝就是水平施工缝,有些情况柱会在梁下口留施工缝,这也是水平施工缝,竖向施工缝就是垂直向的施工缝,比如一般剪力墙很长,中间需要分段浇筑,留设的缝就是竖向施工缝 ...
剪力墙施工缝
超限怎么办
答:
剪力墙施工缝
超限的补救措施:一方面,根据相关条文,施工缝处的剪力设计值V应不超过(0.6*fy*Ast0.8*N)/γre,其中Ast是指施工缝处剪力墙腹板内
竖向
分布钢筋和边缘构件中竖向钢筋总面积(不包括两侧翼墙!!!),墙体中有足够锚固长度的附加竖向插筋面积也可包括在内。因此该项超限应仅与剪力墙...
剪力墙施工缝
留置位置?
答:
施工缝
的位置反应是指在结构受
剪力
较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。1、施工缝留置位置的规范——施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼顶柱帽的下面。2、施工缝留置位置的规范——和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应...
剪力墙施工缝
留置介绍?
答:
剪力墙施工缝
留置位置说明:7.4.5 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。条文说明:7.4.5 混凝土施工不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工施工缝留设...
请问地下室
剪力墙竖向施工缝
一般如何留置? 多少米留一施工缝? 剪力墙...
答:
如果你是设计(我感觉不是,呵呵),剪力墙结构超过80米长,需留置后浇带或变形缝。如果不想留,也可以采用加强带的方法。如果你是施工方,照图施工就可以了,会不会出现裂缝这样的问题不用你考虑。地下室
剪力墙竖向施工缝
留置,按你流水段划分怎么方便施工怎么留,尽量留置在受力较小处。施工缝施工时...
什么是水平
施工缝
,竖直施工缝
答:
水平
施工缝
就是施工缝平面与水平面基本平,比如地下室外挡土墙设计一般会要求在地面起来50Cm左右留施工缝,这个缝就是水平施工缝,有些情况柱会在梁下口留施工缝,这也是水平施工缝,竖向施工缝就是垂直向的施工缝,比如一般剪力墙很长,中间需要分段浇筑,留设的缝就是竖向施工缝 ...
浅析混凝土
剪力墙
裂缝原因与控制?
答:
2.2从施工组织来来控制 对于±0.000m以上的墙体,出现裂缝的可能是较小的,容易出现的裂缝是冷缝和分层缝。这些都是由于施工组织不合理造成的。在施工中应防止侧模的偏移,开始浇注时应加强对墙根部的振捣,以防止产生烂根现象。混凝土的运输应均匀连续,防止产生冷缝或
施工缝
。采用科学合理的施工组织设计,...
框架
剪力墙施工缝
要求?
答:
1. 梁 底部钢筋在支座处,上部钢筋在跨中1/3范围内, 接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接),位置错开45d。2. 墙、柱
竖向
钢筋每层楼板面处错开45d接头。3. 楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处,负钢筋在跨中1/3范围内, 其它短钢筋则按设计长度配料制作。4. 楼面
施工缝
处钢筋...
地下室
剪力墙
混凝土浇筑
施工缝
怎么留设?剪力墙比较长可以留垂直施工缝...
答:
具体的
施工缝
的长度,是要经过计算的。我国的裂缝专家王铁梦教授的最短不开裂距离的计算方法是比较科学的。我比较相信他的方法。如果
剪力墙
过长,通常是添加膨胀剂、细筋密布等方式控制开裂。尽量不留施工缝的。如果非要留,也要在合适的位置,并采取加止水带、后浇带等措施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙竖向施工缝需要剔凿
楼板与剪力墙施工缝
剪力墙可以留竖向施工缝吗
剪力墙如何留垂直施工缝
墙体留竖向施工缝
剪力墙竖向施工缝留置原则
竖向施工缝留设位置
剪力墙水平施工缝
剪力墙接缝处处理