功率因数是负数正常吗
为什么低压
功率因数
表显示
负数
?
答:
功率表负数说明电容器过补偿了
,功率因数大于1了,此时应该将投入的电容器断开一些,做人为的调整,现在有自动的功率因数补偿控制。功率因数表测量交流电路中有功功率与视在功率的比值,或测量电压、电流间相位角余弦的电表。常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换嚣式功率因数表。
10千伏电容器
功率是负数正常吗
答:
正常
。10千伏电容器功率是负数是正常的,是电路中的无功功率呈现容性的时候,仪表显示功率因数为负数。电容器是由一个导体被另一个导体包围的到体系,主要是用来储存电量以及电能的元器件。
为什么低压
功率因数
表显示
负数
?
答:
原因1:功率因数表显示负数,一般表示电路中的无功功率是容性的
,也就是无功补偿柜补偿过了或者电路中有较大的容性负载,也会出现这样的情况。解决办法,拆下或断开几个电容,做人为地调整。现在有自动的功率因数补偿控制的。原因2:如果是新安的电容柜,接线出了问题, 1、没有按照说明书接线,电...
功率因数
可以
是负的
么?
答:
功率因数只能是正的
,因为即使角度是负的,但cos之后的值还是正的(功率因数角度处于【-90,90】之间(度))
功率因数
若超前数字
为负值
时应采取什么措施?
答:
回答:
功率因数为负数
既表示超前。既:无功功率大于有功功率。这种情况发生在机组刚刚并列的时候。 如果对你有帮助,请给有用,谢谢
电容补偿柜,
功率因数
时正时负,要紧吗
答:
你看到的,是无功补偿柜(俗称电容柜)上“无功补偿控制器”显示的数据,数据波动,而且出现你说的时正时负,是
正常
的,不用紧张。补偿柜是自动工作,它投切电容器,是依据负荷变动来决策的。由于负荷有波动,所以补偿也时时在调整,
功率因数
也就出现波动了。你看到的数据情况,是补偿得比较好的情况,...
功率因数
表为什么显-.996
答:
由于认识上的原因,对于
负数
的
功率因数
,人们通常会感到负数不适应,原因是过补偿,可能会导致电压升高。这要具体问题具体分析,你不妨观察一下配电柜上的电压,如果电压
正常
,就可以不用管它。前面的分析,是基于补偿柜和电网处于正常工作状态,如果不是,那就另当别论了。无功补偿专业性较强,需要专业...
什么情况下
功率因数为负数
答:
呵呵 常见的情况,是电容补偿不过头了的时候,也就是电路中的无功功率呈现容性的时候,仪表显示
功率因数为负数
。这是一个因显示方便而约定俗成的一个结果。早期因显示感性、容性的符号有限,所以用负荷显示容性功率因数。
功率因数负数
是怎么回事,怎么办
答:
功率因数负数
指超前,无功过补偿,电力系统是不允许的。应减少无功出力。
功率因数
怎么有正
有负
答:
功率因数
的
正负
只是电流超前还是滞后的问题而已,而功率因数也只是发电机功率输出的一个效率,假定电线不受瞬时电流约束,结果只是发电机无法满负荷输出功率罢了,现实中受传输线载流量限制,电网传输率下降,即是电网的利用率下降,传统的视在功率并不存在,只是为便于计算而引入的相对概念。1、功率因数(...