22问答网
所有问题
当前搜索:
动火作业气体取样间隔时间
气体
分析
取样时间
与
动火作业
开始时间
答:
30min。根据查询试题通得知,
气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30min
。二级动火作业中断时间超过60min,每日动火前均应进行气体分析,特级动火作业期间应连续进行监测。
动火作业
规范对动火分析是怎样要求的?
答:
2)在较大的设备内动火作业,应采取上、中、下取样,应进行环境分析,且分析范围不小于动火点10米
3)取样与动火间隔不得超过30分钟
,如超过次间隔或动火作业中断时间超过30分钟,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。4)使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时,检测设备应经标准...
气体
分析
取样时间
与
动火作业
开始时间
答:
不应超过30分钟
。气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过30分钟。在动火作业前,必须进行气体分析取样,以确保作业环境中的气体浓度符合安全标准。如果取样时间与动火作业开始时间间隔过长,可能会导致气体浓度发生变化,从而增加作业风险。因此,为了确保作业安全,建议缩短取样时间与动火作业开始时间的...
动火分析
取样
与
动火间隔
不得超过多少分钟
答:
动火分析与动火作业间隔一般不超过30分钟
。动火分析是指动火现场周围环境及动火设备的易燃气体分析。动火分析不宜过早,
一般应在动火前的半小时内进行
。如果动火作业间断半小时以上,就应重新分析。化工企业动火分析合格所谓标准为:爆炸下限<4%(容积百分比),动火地点空气中可燃物含量<0.2%为合格:爆炸下...
分析
取样
与
动火作业
开始
时间间隔
不超过多少分钟
答:
分析取样与动火作业开始时间间隔不超过30分钟
。取样是指从总体中抽取的个体或样品的过程,也是对总体进行的试验或观测的过程。动火作业场所的外部环境是动态变化的,如果气体分析时间和作业开始时间间隔过长,现场作业环境状态可能发生改变,气体分析合格的场所也可能又出现气体积聚的现象,这时在开展实际作业时...
取样
与
动火间隔
不得超过多少分钟
答:
根据今日头条资料显示,
取样与动火间隔不得超过30分钟
,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30分钟,应重新取样分析,现场环境污染比较严重,或者存在大量的有害气体,那么取样与动火间隔的时间就需要适当延长。取样与动火间隔时间的合理确定是保证火源作业安全的重要措施之一,现场环境比较干净,或者对于爆炸性...
动火
分析的合格标准是什么
答:
应进行环境分析,分析范围不小于动火点10米。3. 取样与动火作业之间的间隔
不得超过30分钟
。若超过此间隔或动火作业中断时间超过30分钟,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。4. 使用便携式可燃气体检测仪或其他类似分析手段时,检测设备应经过标准气体样品标定合格。
特级一级
动火作业
中断
时间
超过多少分钟
答:
特级和一级动火作业中断时间超过30分钟时,需要重新进行气体分析。这是为了确保在动火作业恢复之前再次评估空气质量和安全性。在特级和一级动火作业开始前应进行气体分析,并且取样时间与动火作业开始时间间隔
不应超过30分钟
。每日进行新的动火操作之前也需要进行气体分析。
【精选】防火防爆与
动火
管理制度
答:
审批部门留存一份。4、动火分析要求 (1)取样要有代表性,特殊动火的分析样品要保留到动火作业结束。(2)
取样与动火的间隔不得超过30分钟
,如超过此间隔期或动火作业中间停止作业时间超过30分钟,均必须重新取样分析。(3)若使用测爆仪时,被测对象的气体或蒸汽的浓度应小于或等于爆炸下限的20%。
化工企业
动火作业
安全管理制度?
答:
6.3、
取样
与
动火间隔
不得超过30 min,如超过此间隔或
动火作业
中断
时间
超过30 min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。6.4、 使用便携式可燃
气体
检测仪或其它类似手段进行分析时,检测设备应经制度气体样品标定合格。6.5、 动火分析合格判定当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度应不大于...