22问答网
所有问题
当前搜索:
动火点10m范围内不行进行
动火点10
米
范围内不
能同时
进行
可燃溶剂清洗喷漆等作业
答:
动火点10米范围内不能同时进行可燃溶剂清洗喷漆等作业是正确的说法
。在动火前应清除现场一切可燃物,并准备好消防器材。动火期间,距动火点30米内严禁排放各类可燃气体,15米内严禁排放各类可燃液体。10米范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等交叉施工。动火作业施工区域应设置警戒线,与动火作...
在
动火点
多少米
范围内
及动火点下方
答:
在动火点10m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业
。焊接与热切割作业期间,距离动火点30m内不应排放可燃气体;距离动火点15m内不应排放可燃液体。在动火点10m范围内及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业。使用气焊、气割动火作业时,乙炔气瓶应直立放置,氧气瓶与乙炔瓶间距不应...
动火作业时,
动火点
距离周围多少米内严禁
答:
30m。动火期间距动火点30m
内不
应排放可燃气体;距动火点15m内不应排放可燃液体;在
动火点10m范围内
及动火点下方不应同时
进行
可燃溶剂清洗或喷漆等作业。动火作业是指在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。在动火期间,不能放置...
动火作业中
动火点
周围半径多少米
范围内
必须清除易燃物
答:
10米。固定
动火
区亦必须符合下列防火与防爆要求:动火区周围距易燃、易爆设备管道应
10m
以上;室内的固定动火区与防爆的生产现场要用防火墙隔开,不能有门窗、地沟等串通;常备足够数量的灭火工具和设备;固定动火区禁止使用各种易燃物质(如洗油、油棉丝、锯末等);周围要划定界线,并有动火区字样的安全标志...
电焊机与
动火点
的间距不应超过
10m
答:
电焊机与
动火点
的间距不应超过10米。根据《GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范》规定,使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于
10m
。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相...
电焊机与
动火点
的距离是多少米?
答:
10米。GB 30871-2014规定了使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于
10m
。修订中的GB 30871规定了“乙炔瓶应安装防回火装置”,增加了使用电焊机作业时,电焊机与动火点的间距不应超过10m,不能满足要求时应将电焊机作为
动火点进行
管理的要求,...
动火
的条件有哪些?
答:
动火期间距动火点30m
内不
得排放各类可燃气体,距动火点15m内不得排放各类可燃液体,不得在
动火点10m范围内
及用火点下方同时
进行
可燃溶剂清洗或喷漆作业。动火即指在生产中动用明火或可能产生火种的作业,动火作业所用的工具一般是指电焊、气焊(割)、喷灯、砂轮、电钻等。动火作业根据作业区域火灾危险性的...
某化工企业按照计划
进行
年度大检修,检修过程中涉及
动火
作业,下列动火...
答:
【答案】:D 选项A,动火期间距动火点30m
内不
应排放可燃气体;距动火点15m内不应排放可燃液体。在
动火点10m范围内
及动火点下方不应同时
进行
可燃溶剂清洗或喷漆等作业。选项B,使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置,氧气瓶与之间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m,并应设置防晒设施。
在设备外部动火,应在
动火点
()
m范围内进行动火
分析
答:
(1)动火作业前应
进行
安全分析,动火分析的取样点要有代表性。(2)在较大的设备
内动火
作业,应采取上、中、下取样;在较长的物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段取样或用氮气一端吹扫另一端连续取样;在设备外部动火作业,应进行环境分析,且分析
范围不
小于
动火点10m
。(3)取样与动火间隔不得...
关于
动火
作业的基本要求,下列叙述正确的是( )。
答:
【答案】:A、D、E 动火期间距动火点 30m
内不
应排放可燃气体;距动火点 15m 内不应排放可燃液体。在
动火点10m 范围内
及动火点下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业。在铁路沿线(25m 以内)
进行动火
作业时,遇装有危险化学品的火车通过或停留时,应立即停止作业。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
距离动火点15米内不应排放
gb30871动火作业规范
动火点周围10米范围内不能有
动火期间距动火点30m不得
动火点与刷漆安全距离
动火作业前中后监护人职责
动火点与动火点之间的距离
使用手提式干粉灭火器注意事项
动火点下方不应进行喷漆作业