22问答网
所有问题
当前搜索:
励磁功率柜故障
发电机
励磁
系统的几种
故障
处理
答:
1)励磁回路开路,励磁绕组断线
。如灭磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路,可控硅励磁装置中部分元件老化、开焊、损坏等。2)
励磁绕组长期发热,绝缘损坏,接地短路
。3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓引...
1.发电机组运行中
励磁功率柜
冷却风机停运时,如何处理?
答:
有以下几种情况考虑:1. 功率柜有冗余而风机无冗余 这时可以将有风机故障的功率柜停运
,由于有功率柜冗余,仍然可以满足正常运行甚至强励(看具体配置),对系统整体没有影响。2. 风机有冗余 一般会自动启动备用风机运行,待机组下一次停机时更换故障风机;3. 上述冗余都不具备情况 就只有停机了,一些励...
发电机
励磁
线路
故障
怎么检查?
答:
首先,
您可以检查励磁机整流输出
。将三相调压器直接加电压至励磁功率回路进行整流,输出至额定电流时,发电机电压应达到30%。如果输出电压低于此数值,可能存在线路故障。其次,您可以检查励磁PT电压。如果发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被熏黑,或者励磁变压器高压保险出现问题...
发电机
励磁
系统的几种
故障
处理
答:
1、保护装置误报“转子回路一点接地”故障处理
。本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,需要完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。2、正常调节有功功率引起机组解列的事故处理。对励磁调节器的低励限制功能进...
发电机
励磁
系统
功率
单元
故障
有何现象?如何处理?
答:
现象:机组无功功率下降直到0,转子电流下降近0,定子电压降低
处理:若失磁保护动作,按保护动作处理 若失磁保护未动作,机组已经失步,应该立即解列,用备用励磁零起升压 若失磁保护未动作,机组未失步,立即减有功到零,同时增加励磁电流,若励磁电流调整 无效,则倒到备用励磁运行,同时通知相关维护...
发电机
励磁
系统的几种
故障
处理
答:
(3)
故障
处理: 本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,建议完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。 在“转子回路一点接地”保护功能未完善前,调整
励磁
调节装置起励初始参考值,要求电压初始参考值大于初励...
XES-07系列智能
励磁
调节器
故障
如何处理?
答:
第4步检查
励磁功率
单元是否
故障
,断开电源开关,用万用表通档检查功率单元对零线是否短路,如果阻值小于皓千欧级,说明功率单元故障,更换XES-07功率单元。4) 发电机输出不稳定(振荡)第1 步检查原动机的调速器工作是否正常。如果调速器不能正常地工作,根据使用手册建议的方法排除故障。如果调速器工作...
发电机
励磁
模块如果坏了会有什么
故障
?
答:
励磁
模块坏了可能的
故障
现象:1、维持当时的无功
功率
。(失去跟踪、切换、调整等功能)2、发出最大无功,电压升高。(励磁回路短路)3、没有无功,并网发动机向网上吸起无功,电压超前运行。独立发动机电压降低或失去电压。(励磁回路开路)一、对于自动励磁调节装臵在手动方式运行时的发电机,应尽可能的增 加...
请问发电机磁励控制电路
故障
,
励磁
电压不能加到励磁线圈上是个什么情况...
答:
一、
励磁
回路中存在接触不良或开路现象——主要表现为线头轻动脱落、接线端子或集电环锈蚀、碳刷磨损严重或断开、集电环片间绝缘击穿或短路;二、整流部分电路出
故障
——主要表现为没有直流输出、或不能完成交流与直流的转换;三、控制电路部分故障——主要表现取样信号源故障、控制电路中的输出
功率
元件损坏...
发电厂在
励磁柜
恒
功率
因数的情况下功率因数突然慢慢降低怎么回事?_百度...
答:
题主所述情况很可能是因为系统电压在该时间段缓慢降低,因机端电压恒定,从而发电机无功是缓慢增加的,所以
功率
因素会慢慢降低。这种情况是因系统电压波动造成的正常现象,并非
励磁
系统
故障
或机组故障。建议题主好好阅读励磁系统的用户手册,同时,一般是不允许励磁系统长时间投入恒无功调节或恒功率因素调节的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
励磁功率柜风机故障
高压同步电机励磁柜怎样维修
励磁调节器故障的处理方法
励磁装置常见故障及维护
励磁屏风机电源故障怎么处理
励磁整流柜故障
高压励磁柜常见的故障
励磁系统整流柜故障有哪些
励磁柜显示交流电压故障的原因