励磁整流柜退出条件是什么
发电机
励磁
调节柜置位投/
退什么
意思
答:
投和退就是励磁调节器投入运行和退出运行的两个操作命令
,一般用在调试阶段。投入命令时,励磁设备1)零起升压 2)正常开机 3)空载运行 4)自动准同期 5)并网运行 退出时 励磁设备会进行逆变灭磁。如果发生事故,还会进行切断灭磁开关的操作。
励磁
回路切换
条件
答:
励磁
回路切换
条件
:发电机电压、励磁电压和电流的变化,这三个参数不应该有波动。通道切换时检验备用通道工作的正常性,以及事故情况下能不能正常切换,有条件的当然要看各
整流柜
二极管的导通角大小及变化,导通角变化在允许范围则切换试验正常,否则不合格。励磁回路切换的危害 切换会造成电压大幅波动,导...
励磁
回路切换
条件
及过程
答:
切换时注意发电机电压、
励磁
电压和电流的变化,这三个参数不应该有波动。励磁回路切换时检验备用通道工作的正常性,以及事故情况下能不能正常切换。有
条件
的当然要看各
整流柜
二极管的导通角大小及变化,导通角变化在允许范围则切换试验正常,否则不合格,切换会造成电压大幅波动。励磁就是向发电机或者同步电...
运行中,若
整流柜
故障时对发电机有何影响?
答:
正常运行中,三台
整流柜
并列运行,当一台整流柜因故障
退出
时,对发电机的运行不受影响;当两台整流柜因故障退出时,
励磁
调节器应由“自动”调至“手动”运行,若手动有强励应将强励退出。此外,发电机转子电流不允许超过1400A。当三台整流
励磁
系统一组
整流柜
元件过热,运行应采取
什么
措施
答:
正常运行中,三台
整流柜
并列运行,当一台整流柜因故障
退出
时,对发电机的运行不受影响;当两台整流柜因故障退出时,
励磁
调节器应由“自动”调至“手动”运行,若手动有强励应将强励退出。此外,发电机转子电流不允许超过1400A。当三台整流柜均退出运行时,则发电机应停止运行或倒至备励运行。
励磁整流柜
风冷回路
什么
情况下投入小风扇
答:
励磁整流柜
风冷回路超过50℃情况下投入小风扇。励磁整流柜风机运行正常时冷回路温度应不超过50℃,超过50℃时备用风扇应自动投入运行,所以励磁整流柜风冷回路超过50℃情况下投入小风扇。
发电机
励磁
控制柜由于在主厂房发电机小室内温度高、环境差可以将励磁控...
答:
励磁整流柜
发热主要是整流元件温度高,解决办法是把柜门打开,用强力风扇强制通风冷却即可,发电机小室也要设法降温。
发电机
励磁
系统的几种故障处理
答:
2)
励磁
绕组长期发热,绝缘损坏,接地短路。3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓引起发电机失去平衡,振荡、失磁跳闸。4)运行人员误调整,如调节器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护励磁碳刷方法不当等。当发电...
励磁
系统如果硅
整流柜
上的风机停一台有
什么
后果
答:
如果是双风机就没事,单风机会报警。配置如果是N+1则对
励磁
没
什么
影响,如果不是则需要计算来确定。
励磁
功率柜均流运行灯亮的原因
答:
1、发生快熔熔断后,
整流柜
上快熔熔断指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。处理:立刻将故障功率
柜退出
,确定是那一只快熔熔断,检查对应的晶闸管是否损坏,更换正常后将功率柜投入运行。2、主通道发生脉冲丢失故障后调节器自动切换到备用通道运行,智能操作屏发出中文的红色...