22问答网
所有问题
当前搜索:
励磁调节柜退出一台整流柜
发电机
励磁调节柜
置位投/退什么意思
答:
其中
励磁调节
器起到统一管理这几个柜子的作用,投和退就是励磁调节器投入运行和
退出
运行的两个操作命令,一般用在调试阶段。投入命令时,励磁设备1)零起升压 2)正常开机 3)空载运行 4)自动准同期 5)并网运行 退出时 励磁设备会进行逆变灭磁。如果发生事故,还会进行切断灭磁开关的操作。
励磁
系统一组
整流柜
元件过热,运行应采取什么措施
答:
正常运行中,三台整流柜并列运行,当
一台整流柜
因故障
退出
时,对发电机的运行不受影响;当两台整流柜因故障退出时,
励磁调节
器应由“自动”调至“手动”运行,若手动有强励应将强励退出。此外,发电机转子电流不允许超过1400A。当三台整流柜均退出运行时,则发电机应停止运行或倒至备励运行。
励磁
功率柜均流运行灯亮的原因
答:
1
、发生快熔熔断后,
整流柜
上快熔熔断指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。处理:立刻将故障功率
柜退出
,确定是那一只快熔熔断,检查对应的晶闸管是否损坏,更换正常后将功率柜投入运行。2、主通道发生脉冲丢失故障后
调节
器自动切换到备用通道运行,智能操作屏发出中文的红色...
励磁
回路切换条件
答:
切换会造成电压大幅波动,导通角是控制
整流柜
输出大小的一个参数,不是攻角,
励磁
系统的每个通道都包括自动和手动两种
调节
方式,在自动方式下励磁系统自动调节发电机电压,最大限度地维持发电机机端电压恒定。励磁回路:是可以产生磁场的线圈绕组,一般在电动机和发电机内,有串励和并励之分,发电机内用励...
励磁
系统有哪些故障会导致跳机?
答:
最常见的是励磁系统引起的失磁或过压,造成发变组保护动作跳机。对于很多国外的
励磁调节
器,本身设计有很多保护,如
退柜
跳机(N-1)、
整流柜
温度高跳、通讯异常、以及一些特殊逻辑跳机等等
如何将发电机和市电并网,
答:
1
) 将远方就地打到就地, 2) 手动自动打到自动 3) 同期装置上电 4) 同期闭锁开关在投入 5) 把同期开关投入即选通道。 6) 按启动同期按钮 三,并网之后操作步骤 检查发电机各组电流和电压回路是否正确,将同期屏上所有把手打到
退出
状态,把
励磁调节柜
上的置投入-退出在退出状态,恢复汽机联跳和灭...
发电机
励磁调节柜
一般放到什么位置合适
答:
励磁调节柜
属千发电机励磁系统的组成部分,一般安装在发电机平台下方的“发电机小室”,和励磁
整流柜
及灭磁开关同居一室。通常
励磁柜
直接机械地安装在“激磁边”轴伸上,大多数为悬挂式,在冲击式水轮机或者在蓄能机组上轴没有自由端,那么至少主激磁机有时也将副励磁柜装在轴承间。
电动机
励磁
控制柜有哪些配置
答:
通过取灭磁可控硅两端的电压信号送入控制器内部,控制器内部经过取样电阻变成小电流信号送入霍尔
励磁
电压传感器隔离变送后再经过信号
调理
送入
调节
器中央处理器,实现励磁电压的测量。c定子电流定子电流信号由同步电动机启动柜内的电流互感器将电机电流变换成标准的额定电流为5A的标准信号送入控制器内部,控制器内部再经过高...
正常运行中,
励磁调节
由“自动”切至“手动”怎样进行?
答:
(
1
)检查手动
励磁调节柜
各元件是否完好。(2)检查手动励磁调节柜交流开关是否合上。(3)将手动调节柜输出电压调至最低位置。(4)合上手动励磁调节柜直流开关。(5)缓慢
调节励磁
,以增加手动输出,减少自动输出,保持无功不变。(6)待减少自动柜输出至最小时,拉开自动励磁调节柜直流开关。
发电机
励磁
系统的几种故障处理
答:
振荡、失磁跳闸。4)运行人员误
调整
,如
调节
器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护
励磁
碳刷方法不当等。当发电机失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。在上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。
1
2
3