律师解析:医疗废水处理的排放指标如下:
医疗废水PH:6-9。医疗废水SS:小于或等于20(mg/l)。医疗废水cod:小于或等于60(mg/l)
。医疗废水BOD:小于或等于20(mg/l)。粪大肠群数:小于或等于500个/l。法律依据:《中华人民共和国水污染防治法》第一条为了保护和改善环境,防治水污染,保护水生态...
医疗废水排放标准
答:
二级标准:消毒接触池接触时间1h,接触池出口总余氯2-8 mg/L
。(2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。法律依据:《中华人民共和国环境保护法》 第四十二条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,应当采取措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射...
医疗废水排放标准
答:
CODcr小于300毫克每升
。根据查询《医疗废水排放标准》信息显示,医疗废水是指含有少量有机物质、氨氮、锰、磷、硫酸盐、氯化物等化学物质的废水,排放标准为ODcr咸鱼300毫克每升,氨氮小于20毫克每升,总磷小于1毫克每升,总氮小于50毫克每升。
医疗废水排放标准
答:
法律分析:1. 传染病和结核病
医疗
机构
废水排放
执行表1的规定。2. 县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构废水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的废水执行
排放标准
,排入终端已建有正常运行城镇二级
废水处理
厂的下水道的废水,执行
预处理
标准。3. 县级以下或20张床位...
医疗废水排放标准
是什么
答:
第十条 排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物
排放标准
和重点水污染物排放总量控制指标。第二十一条 直接或者间接向水体排放工业废水和
医疗污水
以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者,应当取得排污许可证;城镇污水集中
处理
设施的运营单位,也应当...
医疗
机构
污水处理排放标准
答:
宜将其设置成单独的管道系统。
污水处理排放标准
:根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标,以及污水处理厂的处理工艺,将基本控制项目的常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准。一级标准分为A标准和B标准,部分一类污染物和选择控制项目不分级。
医疗污水处理标准
答:
3、化粪池应按最高日排水量设计,停留时间为24-36h。清掏周期为180-360d。法律依据:《
医疗
机构水污染物
排放标准
》 第四条 医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后,再排入医院
污水处理
系统。(1)低放射性
废水
应经衰变池处理。(2)洗相室废液应回收银,并对废液进行处理。(3)口腔科含汞...
医疗
机构水污染物
排放标准
答:
为贯彻《环境保护法》、《海洋环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《染病防治法》,加强对
医疗
机构污水、污泥排放、
污水处理
站废气的控制和管理,预防和控制传染病的发生和流行,保障人体健康,维护良好的生态环境,制定该标准。该标准自实施之日起,代替GB8978-1996《污水综合
排放标准
...
医疗污水排放标准
答:
1.综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)注:1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:一级标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯3-10 mg/L。二级标准:消毒接触池接触时间≥1h,
接触池出口总余氯2-8 mg/L
。2)采用其他消毒剂对总余氯不作要求。2.传染病、结核病医疗...
医院
污水处理
的工艺要求 医药污水
医疗废水处理
流程
答:
医院
污水处理
站主要处理
医疗废水
,生活废水则直接排入市政污水管网。医疗废水包括住院楼、门诊楼等产生的污水,采用二级生化+消毒工艺,以去除COD 70%、BOD 60%、SS 80%和氨氮50%。处理后的污水需达到国家和卫生检疫的
排放标准
。对于传染病房污水,经过
预处理
和消毒后,与非传染病房废水混合,确保混合后的...