隔离变压器
的容量该怎么选择
答:
隔离变压器的选择很简单就是,
变压器总容量等于你所有负载容量再被功率因数除一下就是了
。
输出220V电流10A怎么选
隔离变压器
答:
1.先确定是三相还是
单相变压器
,从你的描述来看应该是单相;2.确定过载系数,10A一般指额定电流,如果允许20%的过载,那电流至少要到12A;3.计数功率,对于单项变压器p=u*I=220*12=2640,再根据输入电压确定输入电流;4.另外考虑好输入输出电压的波动范围,这个要根据实际情况定;5.每个变压器都有损耗,...
隔离变压器
容量和配置原则
答:
17×960=1123kW 故该小区选择3台400kVA变压器。
变压器
的规格型号 :①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。 ②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。③按铁芯结构...
1200w
隔离变压器
多大空开
答:
10A。200w如果是
单相
交流220伏用电器的话,按每千瓦4.5A算,三相用电器就按每千瓦2A算,1200w至少要用6A以上的断路器,需要10A空开。
隔离变压器
是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器。
如何为
隔离变压器
的空气开关
选型
答:
总开关可以选NM1-100R/300
。18.5KW开关选NM1-100R/300额定整定电流40A。2.2KW开关选NM1-63S/300额定整定电流6A。3个4W加热管是380V供电选NM1-63S/300额定整定电流16A ,要是220供电的NM1-100R/200额定整定电流32A。这个开关体积大。你还可以参照选DZ47的,但是这不是漏电的,要带漏电在1后面...
隔离变压器
一次侧AC380V,两次侧AC220V,2KVA,请问我这一二次侧的断路器...
答:
一次侧的断路器
选型
为3相(极)6A,二次侧的断路器选型为
单相
(1或2极)10A
10千瓦220变220
单相隔离变压器
是多少匝是多少
答:
最佳回答:使用铁芯规格E60叠厚70截面积42平方厘米初级绕组220匝次级绕组240匝就好了
500w
单相隔离变压器
输出电压24v请问初级次级的匝数与线经分别为多少_百...
答:
参考数据:变压器铁芯:截面,28cm²;初级线径/匝数 :220V,1mm/360T;次级线径/匝数 : 24V, 3mm /40T 线径可根据需要在一定范围内调整。所谓的
隔离变压器
是1:1的变压器,24V/220V变比的是降压变压器。当然降压变也有“隔离”之功能。
单相
380v/110v40kva干式
隔离变压器
的高压电流和低压电流各应是多少_百...
答:
高压侧额定电流40/0.38=105.3A 低压侧额定电流40/0.11=364A
单相
安全
隔离变压器
额定容量不超多少
答:
一般不宜超过5000W,功率太大的话温升较高,且重量较重,用两个2500w的温升比一个5000w的温升低。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相隔离变压器型号
220v变220v单相隔离变压器
隔离变压器选型
施耐德隔离变压器选型
单相隔离变压器
单相隔离变压器品牌
单相隔离变压器原理
单相隔离变压器功能
单相隔离变压器接线方法