22问答网
所有问题
当前搜索:
卫生间接地扁铁规范
防雷
接地扁铁
的焊接长度是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考
规范
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁...
防雷
接地
有哪些要求?
答:
2、
接地
装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻值。4、
卫生间
所有金属部件如喷淋头、龙头、马桶等应...
高层住宅
卫生间
有
扁铁
答:
卫生间
局部等电位的
接地
焊接方法:可防止因雷击、漏电而引起的跨步电压,接触电压以及地电位反击。《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋、剪力墙按600,600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等...
防雷
接地
施工的工艺是怎样的
答:
24、
卫生间
内作等电位连接,局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接。卫生间在距地0.3m设一等电位端子箱,至金属管道、金属器具
接地
线采用PVC16管内穿BVR-4㎟铜线(黄绿双色)可靠联接,每根联接线均由等电位端子箱单独接出,接地线联接后,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖。25、变配电室明...
卫生间
等电位如何接法
答:
使用一根40*4的镀锌
扁铁
,连接到
卫生间
地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和
接地
引出线。它的...
卫生间
如何
接地
线
答:
卫生间安装地线可以这样做:用镀锌钢管或者镀锌角铁,再室外打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以。如果打一个点不够,可以多打几个,用镀锌
扁铁
进行连接起来。接地点用导线引入到家中配电箱接地端子上,家用电器外壳接地线连接到配电箱接地端子上。注意接头连接要牢固可靠。引出的地线接到
卫生间接地
端子...
用扁钢作防雷引下线时与基础钢筋的焊接方法,用几根钢筋与
扁铁
焊接,
答:
卫生间
等电位
接地
应该与本层就近的柱子钢筋焊接,利用柱子钢筋接通基础钢筋。与柱子钢筋焊接时,用一段L形Φ12短筋,一头焊接
扁铁
,一头顺着柱中纵筋焊。焊缝长单面10d(120mm),双面5d(60mm)。
卫生间
等电位的具体做法
答:
1、等电位要用镀锌
扁铁
或6的镀锌钢筋焊接在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、
卫生间
插座有
接地
线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。等位体和地面相连,如果和外面
地线
相连,地面电位为零,比如热水器外壳没有接地线,漏电时外壳...
商品房等电位
接地
扁钢怎么处理
答:
等电位的扁钢必须与
卫生间
钢筋网片有可靠连接,焊接长度满足
规范
要求,然后引到预设的等电位盒处,等到砌体时再引到盒内。处理方法:1、工程部、监理和施工单位应认真审图,特别是审核施工图大样图,熟悉施工验收规范。2、工程部和监理应认真按照设计和验收规范要求对隐蔽工程做好检查验收,发现问题及时督促...
卫生间
等电位怎么连接
答:
一、
卫生间
等电位怎么连接 首先要用镀锌
扁铁
和钢筋焊接与主柱焊接相接的螺纹钢上,卫生间墙内装个等电位专用铁盒(一般卫浴店有卖)。若卫生间插座有
接地
线时,要和插座的PE线做等电位连接的原因是可以阻挡距离,阻值小,安全系数相对来说比较高。二、卫生间等电位连接注意事项 一般等电位安装在洗脸盆的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
卫生间等电位预埋扁铁规范
卫生间等电位最新规范
强电井接地扁铁安装规范
卫生间等电位扁钢规范要求
卫生间等电位扁铁焊接规范
镀锌扁铁接地焊接规范
接地扁铁搭接规范
竖井接地扁铁安装规范
配电房明装接地扁铁规范