22问答网
所有问题
当前搜索:
厂房安全出口图怎么画
厂房
疏散消防有没有规定多大面积或人数需要设置一条疏散通道?
答:
如果是,则在GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》的3.7.2中,有关于
厂房
可以设置一个
安全出口
的规定,具体见下图示。希望能帮到你。
如何
设计消防逃生线路图(平面、有
图片
)
答:
首先我们要准备好建筑物的平面图,
将平面图的区域和逃生通道描述出来,然后再按照逃生的位置用箭头指示,安全出口位置要标注安全出口指示牌
。以下是某厂房的消防疏散逃生示意图提供参考。消防逃生示意图
厂房安全出口
的数目不应少于多少?
答:
厂房
内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其
安全出口
的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口(2018年技术实务第100题):①甲类厂房,每层建筑面积不大于100m²,且同一时间的作业人数不超过5人;②乙类厂房,每层建筑面积不大于150m²,且同一时间...
公司
厂房
需要制作消防逃生图,该
怎么
制作?要找谁制作?
答:
如果你有公司
厂房
的电子档文件,你自己也可以做,。就是在相应的地方标上消火栓,灭火器等,还有就是楼梯位置,大门位置等,加上些箭头,能看懂就好啦。要是没有电子档的,自己做的话太麻烦,找路边的广告公司做吧,(有些打字复印店也会做,现在都是一体化的,基本他们都会做)...
厂房安全出口
和疏散指示标志设置
答:
1. 隔间门的设置:确保每个隔间只需一个
安全出口
门。避免不必要的多门设置,以简化疏散流程。2. 应急照明和防烟楼梯间:
厂房
内应配备应急照明系统,特别是在封闭楼梯间和防烟楼梯间及其前室。3. 疏散指示标志的设置:在安全出口和疏散门的上方明确标注“安全出口”字样,以指示疏散方向。在疏散走道及其...
安全出口
与疏散出口知识含计算方式?
答:
3.
安全出口
的间距每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。4.安全出口的畅通建筑物的安全出口在使用时保持畅通,不得设有影响人员疏散的突出物和障碍物,安全出口的门向疏散方向开启。(二)检查方法通过查阅消防设计文件、建筑平面图,剖面图,了解建筑高度、使用功能和...
厂房
分布及
安全出口
情况
怎么
写
答:
3.
安全出口
:针对每个
厂房
,列出其安全出口的数量、位置和通行能力,包括楼梯、走道、出口门等。4.安全疏散距离:说明厂房内任意一点到最近的安全出口的距离是否符合规范要求。5.其他安全设施:描述厂房内其他与安全相关的设施,如消防器材、应急照明、疏散指示标志等。在描述过程中,可以使用图表、示意图等...
如何
设置
厂房
地上部分
安全出口
数量?
答:
厂房
内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其
安全出口
的数量应经计算确定,且不应少于2个,这样可提高火灾时人员疏散通道和出口的可靠性。但对所有建筑,不论面积大小、人数多少均要求设置2个出口,有时会有一定困难,也不符合实际情况。因此,当符合下列条件时,可设置1个安全出口:(1)甲类厂房...
如何
计算
安全出口
?
答:
(1)
厂房安全出口
的数目不应少于两个。但符合下列要求的可设一个:①甲类厂房,每层建筑面积不超过100m2且同一时间的生产人数不超过5人。②乙类厂房,每层建筑面积不超过150m2且同一时间的生产人数不超过10人。③丙类厂房,每层建筑面积不超过250m2且同一时间的生产人数不超过20人。④丁、戊类厂房,每层建筑面积不...
工厂
安全出口
可以随便进出吗
答:
1、安全出口布置为了在发生火灾时,能够迅速、安全地疏散人员和搬出贵重物资,减少火灾损失,在设计建筑物时必须设计足够数目的安全出口。安全出口应分散布置且易于寻找,并应设明显标志。2、安全出口数目对厂房、库房安全出口的数目规定是:(1)
厂房安全出口
的数目不应少于两个。但符合下列要求的可设一个...
1