压缩机一开机低压报警
冻干机
压缩机一
起动热保护就
报警
怎么回事
答:
1
、正常的
低压
保护。先看一下热气旁通阀是否全部关闭,如果是全部关闭,那么稍微打开一点即可。2、启动后冷媒低压表指针正常下降,高压冷媒表不动,这样的情况很可能是高压端堵塞。冷干机是冷冻式干燥机的简称,冷干机是引用新型技术,属于气动系统中的气源处理元件。
风冷热泵机组为什么冬天总是
低压报警
?
答:
估计是机组的化霜能力不足或者是化霜程序设计不合理;如此导致多次化霜化不干净,最终形成“冰层”,从而出现“
低压
保护”;这种情况唯一的办法就是找设备厂家解决。
空分用水冷机组显示故障高压或过载,
低压
或热保会是什么原因造成的...
答:
你的水冷机组是空冷塔的冷冻水用的吗,也就是俗称的冰机?如果是压力过高跳机是因为冷凝器冷却效果不好,具体原因可能是冷却水温度过高,水流量过小,水压过小,阀门开度不够,或者冷却器堵塞,或者回水压力过高等,需要你自己判断了。过载热保,是电流过大和马达过热,可能是
压缩机
轴承故障或者润滑油...
约克风冷制冷剂
低压报警
原因
答:
(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况...
天加中央空调
1
号
压缩机
底压
报警
。
答:
1
什么机组?螺杆机组?还是涡旋模块机组?2 什么冷媒?r22 还是r134a ,还是410a? 差别很大的
报警低压
,同时排气温度低。这种现象还是少见的。先排除冷媒是不是缺失了。
请教:恒温恒湿空调
报警
显示:一号油压
低压
,是怎么回事呢?测制冷剂压力是...
答:
2:
1
楼的回答也算是一个方面的问题,如果视油镜显示在50%左右时可能存在这个问题。检查润滑油管路是否有杂质。3:检查油分离器的浮球阀是不是卡住了,当浮球卡住时润滑油就不能回到
压缩机
。这也是一个原因。4:还是油分离器,里面的滤网网孔可能被堵住,润滑油不能滴下去,便随制冷剂一起进入了...
压缩机
高压
报警
原因和解决办法
答:
1
.空调
压缩机
高压保护的原因 1.温度引起的保护:(1)制冷剂不足或膨胀阀开度过小,回风温度过高,导致排气温度超过保护温度,温度保护(伴有
低压
)。(2)回流温度过高。导致废气温度升高,产生温度保护(伴随低压)。(3)膨胀阀的高温包离压缩机太近。温度传感器检测到的温度比实际大,导致膨胀阀开度过大,...
日立中央空调高压偏低是什么原因
答:
1
.空调制冷系统铜管管道过长。故障原因:在调试过程中,部分空调出厂设置的
低压报警
时间较低(一般为120秒)。当调试的空调铜管较长时,制冷剂返回蒸发器的时间延长,导致低压报警故障。维理方法:可将低压报警时间增加到180秒,在天气变化的环境下,还需适当增加低压报警时间。2.空调室内机滤网脏堵。故障...
冰水
机一
通电就
报警
高
低压
故障
答:
3.冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。解决方法:清洗冷凝器铜管。4.冷媒太多。解决方法:排放多余冷媒(R22)。5.膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将
压缩机
热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因
低压报警
原因分析
1
.冷媒不足。 解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后...
空气源热泵制冷时报
低压
员怎么回事?
答:
排气温度过高,则检查高
低压
是否正常、膨胀阀是否微堵、机组是否缺氟,四通阀是否串气,
压缩机
是否串气,冷媒管路是否有堵塞 7、水位开关故障 故障分析:常见的原因有高低水位接反;低水位装置接线接触不良;主板故障。8、通讯故障 故障分析:检查屏蔽线中途是否断开、是否两端接插时接触不良。如果断开接触...