双排脚手架搭设
规范双排脚手架搭设施工方案
答:
小横杆搭
在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,
脚手板
处75CM,且伸入墙内不小于18CM。d、剪刀撑 外
脚手架
的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多...
脚手架小横杆搭设
规范
答:
1、规范规定应该在立杆与大横杆的交点处设置
小横杆
,小横杆应紧靠立杆用扣件与大横杆扣牢。设置小横杆的作用有三:一是承受脚手板传来的荷载;二是增强脚手架横向平面的刚度;三是约束
双排脚手架
里外两排立杆的侧向变形,与大横杆组成一个刚性平面,缩小立杆的长细比,提高立杆的承载能力。当遇作业层时,应在两立杆中间再...
双排脚手架小横杆
应放在大横杆上还是在立杆上?
答:
小横杆
放在大横杆下面。小横和立杆不存在上下关系,大横杆是放在立杆内侧。作业层
脚手板
应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;狭长型脚手板,如冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防...
轻钢结构
双排脚手架
施工方案
答:
1、
双排脚手架
的
搭设
参数本工程檐口高度为18.60m,综合考虑外脚手架安全围护和外架刚度和稳定性,其主要搭设参数如下:(1)外脚手架总高
20.0
m,首层步高1.8m,其余步高1.5m,共12步架。操作层上围护拦杆高1.2m,并按要求设踢脚板,踢脚板高20cm。(2)立杆横距1.2m,纵距1.5m,大横杆步距1.5m,
小横杆
伸出大横杆大...
2018年
脚手架
规范具体要求有哪些
答:
2018年脚手架规范具体要求有哪些1、根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式
双排脚手架
立杆横距一般为1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m。其允许
搭设
高度为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m2...
外墙
双排脚手架
施工方案求一份?
答:
双排
落地式
脚手架
施工方案 1、立杆
搭设
,立杆自平台槽钢上开始搭设,纵向间距1500mm,横向内立杆距外墙面500mm,外立杆距外墙面1500mm。立杆的接长采用对接扣件,相邻力杆接头不设在同一步内;同一步内隔一根立杆的两接头在高度方向错开500mm以上;各接头中心至主节点应在600mm范围之内。2、在距悬挑...
双排脚手架小横杆
应放在大横杆上还是在立杆上?
答:
双排脚手架小横杆
应该放在大横杆上。根据《安全施工规程》的规定,双排脚手架的小横杆应当与大横杆平行,而不是立杆。此外,小横杆必须与大横杆之间保留一定间隙以便于人们通过。如此,可以有效地保证工作人员上下爬行时的安全性。
脚手架小横杆
设置要求
答:
脚手架小横杆
的设置要求如下:1、每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧。在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm,小横杆间距应与立杆柱间距相同,且根据作业层脚手板
搭设
的需要可在两立柱之间等距离增设小横杆。2、小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出...
悬挑
双排脚手架
的内外立杆间距多少
答:
悬挑
双排脚手架
的内外立杆间距多少根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011)第6节,构造要求,型钢悬挑双排扣件式钢管脚手架纵向立杆间距为:1.05m、1.30m、1.55。
搭设
要求:立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和建筑物的间隙必须...
落地式外
脚手架
安全管理?
答:
(3)高度在25m以上的
双排脚手架
,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置。(4)剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的
小横杆
进行连接,底部斜杆的下端应置于垫板上。(5)剪刀撑斜杆的接长,均采用搭接,搭接长度不小于0.5m,设置2个旋扣件。4、横向剪刀撑。脚手架
搭设
高度超过24m时,为增强脚手架横向平面的刚度,可在脚手架拐角处...