22问答网
所有问题
当前搜索:
双面搭接焊取样规范
钢筋
焊接
接头
取样规范
答:
钢筋试件
取样
,根据《钢筋
焊接
接头试验方法
标准
》(JGJ/T27-2014)
规定
。一、按照电弧焊
双面搭接
、双面帮条的接头形式,试件最小长度为8d+Lh+240 ,单位为mm 二、按照单面搭接、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm 三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件...
钢筋
双面搭接焊取样
长度以及搭接长度?
答:
钢筋
双面搭接焊
的
取样
长度根据新
规范
<钢筋焊接及验收规程JGJ18--2012>
规定
就一般常用的电弧焊为例:其 试样尺寸(受试长度)单面帮条、搭接焊受试长度为5d+焊缝长度;双面帮条、搭接焊受试为长度为8d+焊缝长度;试样总长度大于等于受试长度+2夹持长度;根据牌号HPB300焊缝或帮条焊长度为单面焊大于等于8d...
钢筋
双面搭接焊
预制件的
取样
。
答:
大部分都是在加工区取样!严格规定是要到现场取样的
。如果监理单位没有要求那你就自己到加工区取样。如果监理单位要求到现场取样那就要和监理单位共同进行见证取样。
...如14和20钢筋
焊接
应如何
取样
送检?有什么
规范
?
答:
同等级、热轧的14和20钢筋焊接,可以采用单面及双面搭接手工电弧焊。试验项目为焊接偏差、缺陷检测和拉力试验。试件长500mm。 许可一至三层楼、小于、等于 300个相同接头为一批,每批随机截取三件为一组。 单面及
双面搭接焊
缝长可按小直径钢筋计算。
钢筋
双面焊
的
搭接
长度是多少?
答:
搭接焊和帮条焊时钢筋的搭接长度:
双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d
。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。1、钢筋焊接一般分为搭接焊与对焊。搭接焊一般有绑条焊、单面焊、双面焊,单面焊与双面焊的...
谁知道钢筋的
取样
试件长度及
搭接焊
长度?
答:
钢筋基本
取样
长度2米,
搭接焊
一面焊是钢筋直径的10倍,两面焊钢筋直径5倍,那个叫泥浆比重计
请问下钢筋和钢筋
焊接
送样都有什么
标准
和
规定
啊?
答:
电弧焊(常用帮条焊和
搭接焊
):以300个同接头型式、同钢筋级别的接作为一批,应从成品中每批随机切取3个接头进行拉伸试验。电渣压力焊:(同电弧焊)焊接钢筋试样
取样
长度见下表:项次 焊接方式 试验尺寸ls L≥1 闪光对焊 8d 1s+2lj 2
双面
帮条焊 8d+lh 1s+2lj 3 单面帮条焊 5d+ lh 1s...
套筒接头或钢筋
搭接焊接
接头
取样
是在现场已安装好的钢筋中随机切取的...
答:
监理单位见证
取样
次数为施工单位抽检次数的20%,并至少一次。检验方法:监理单位检查力学性能试验报告,并进行见证取样检测。所以如上所述,如果见证取样不合格的情况下,而你工地上又已经施工了,就只有对安装好的钢筋工程进行随机抽取。留下的空缺只能再加跟同等级钢筋
双面搭接焊
连接或者抽换。
直径18钢筋
焊接
复检
取样
多长?焊接部位塔接多长?需几组几根
答:
单面搭接焊10d.
双面搭接焊
5d。每300个接头一组。一组三根。焊件长度500-700。每个地区的试验室要求都不一样。最好问问试验室,比较保险。PS:试验室都希望焊件送长点,回头他们卖废铁时可以多卖点钱。
建筑工程试验员
取样
送检注意事项
答:
3钢筋单、
双面搭接焊
及电渣压力焊试验 1.
取样
频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 4钢...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
双面搭接焊送检标准
单面搭接焊取样规范
钢筋双面焊接送检取样规范
14钢筋搭接长度计算公式图解
搭接焊试件取样标准
搭接焊取样长度
单面焊送检取样规范
单面搭接焊取样代表数量