22问答网
所有问题
当前搜索:
发电厂全厂失电的处理
发电厂全
停电如何
处理
答:
1. 当发电厂遭遇全厂失电情况时,
首先应迅速启动备用电源或启动柴油发电机组,确保给水泵得到紧急供电
。2. 这一步骤的紧急性在于,必须防止锅炉因缺水而发生干锅事故,这可能对设备安全造成严重威胁。3. 在确保锅炉安全的前提下,接下来应按照既定的操作步骤进行停机和停炉处理。4. 需要注意的是,发电厂...
发电厂
出现
全厂
停电事故怎么
处理
答:
限制发电厂内部的事故发展,
消除事故根源并解除对人身和设备的威胁;恢复发电厂用电系统的供电;使失去电源的重要辅机首先恢复供电
;迅速与调度员联系,尽快恢复电源,安排机组重新启动。
发电厂全厂失电
怎样
处理
答:
全厂失去厂用电,
那么赶紧用备用电源或者启动柴油发电机组向给水泵供电,保证锅炉不发生干锅事故,然后再慢慢处理停机
,停炉所需要的操作步骤,这个步骤,你们发电厂肯定有事故处理方案的,按照上面的每一条来处理就OK啦
发电厂全厂
停电事故
处理
的基本原则是什么?
答:
全厂停电事故发生后,运行人员应该立即进行事故处理,
并遵循下列基本原则:(1)尽速限制发电厂内部的事故发展
,消除事故根源并解除对人身和设备的威胁.(2)优先恢复厂用电系统的供电.(3)尽量
使失去电源的重要辅机首先恢复供电
.(4)应迅速积极与调度员联系,尽快恢复电源,安排机组重新启动.
火
电厂厂
用电
失电
后热控注意事项
答:
1. 停止热控设备运行:失电情况下
,应立即关闭锅炉、汽轮机、循环水泵等热控设备,以防止在无电状态下设备继续运行引发安全风险。2.
实施设备冷却措施
:为了防止设备因停电导致的过热,需采取冷却措施,如使用冷却水或启动应急冷却系统,确保设备温度逐渐降至安全水平。3.
采取设备保护措施
:停电后,应...
发电厂全厂
停电事故
处理
的基本原则是什么?
答:
全厂停电事故发生后,运行人员应该立即进行事故处理,并遵循下列基本原则:(1)尽速限制发电厂内部的事故发展,消除事故根源并解除对人身和设备的威胁.(2)优先恢复厂用电系统的供电.(3)
尽量使失去电源的重要辅机首先恢复供电.
(4)应迅速积极与调度员联系,尽快恢复电源,安排机组重新启动.
全厂
停电事故
处理
应遵循什么原则?
答:
(1)快速限制
发电厂
内部事故的发展,消除事故根源并解除对人身和事故的威胁。(2)优先恢复厂用系统的供电。(3)尽量使失去电源的重要辅机(循环水泵、给水泵、凝结水泵等)首先恢复供电。(4)积极与调度联系,尽快恢复外来电源,一旦受电立即通知机、炉启动。(5)当电厂容量较小时,考虑有效利用余汽...
双母线
发电厂
和多电源变
电所
母线
失电
后
处理
规定
答:
针对
发电厂
母线
失电的处理
,应立即执行以下步骤:首先,断开可能从其他线路恢复供电的开关。如果有条件,可以尝试利用本
厂的
发电机组进行零起升压,如果成功,再将电厂或机组恢复到与电力系统的同期并列。若考虑对失电母线进行试送电,优先使用外部电源源进行操作。对于多电源变
电所
的母线失电,处理时需注意...
全厂失电
应注意哪些安全事项?
答:
全厂失去厂用电,
那么赶紧用备用电源或者启动柴油发电机组向给水泵供电
,保证锅炉不发生干锅事故,然后再慢慢处理停机,停炉所需要的操作步骤,这个步骤,你们发电厂肯定有事故处理方案的,按照上面的每一条来处理就OK啦
水
电站
事故跳闸
全厂失电
,为什么要恢复厂用电?
答:
厂用电是保证
电站
基本照明和监视、控制以及油、水气系统和闸门启闭等重要负荷的电源,是保证电站设备安全和正常开、停机的最重要的电源。所以事故跳闸
全厂失电
后,应立即恢复厂用电。一般厂用电在正常情况由机组低压母线供电,事故情况下由备用厂用电电源恢复,在一台机组
发电
,母线恢复电压以后切换至正常...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电厂全厂失电该怎么处理
发电厂厂用电中断如何处理
电厂厂用电中断电气怎么处理
发电厂厂用电
发电厂厂用电范围
发电厂厂用电分类
发电厂厂用电中断
发电厂厂用电系统
热电厂的厂用电率一般为