22问答网
所有问题
当前搜索:
发电机中性点接地作用
电动机的
中性点
要不要
接地
,如果接地有什么
作用
?
答:
发电机中性点要采取不同的接地方式,
主要目地是防止发电机及其它设备遭受不对称故障的危害
。具体有以下几方面:1.当发电机外部故障时,限制定子一点接地时最大接地电流从而
限制定子线圈的机械应力
。2.限制故障点电流或故障时间,把故障点的损伤控制到最小。3.
限制故障时的稳态和暂态过电压大小
在安全数值以...
发电机
为什么要
中性点接地
如果不接地会出现什么印象 对电压有影响吗...
答:
中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿接地点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭
。3、发电机中性点经电阻或直接接地:这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组和铁芯损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变...
发电机中性点
PT
作用
答:
1、发电机的中性点不接地,则在其中性点接PT,
可以反映发电机单相对地短路故障
。当发生单相接地故障时,发电机中性点对地电压由零变为相电压,此时PT二次侧能够出现100V的动作电压去驱动相应保护动作于报警或跳闸。2、对于中性点直接接地的发电机,其中性点上一般不接PT,因为中性点接至地,PT二次侧...
那
发电
机组
中性点
为什么要
接地
呢?(谢谢了)
答:
使中性点经常保持零电位
,当系统发生一相接地故障时,
能限制非故障相对地电压的升高,从而可保证单相用电设备的安全
。但是中性点接地后,一相接地故障电流较大,一般可使剩余电流保护或过电流保护动作,切断电源,造成停电。
中性点接地
的
作用
答:
中性点接地叫工作接地 是指发电机、变压器的中性点接地,
主要作用是加强低压系统电位的稳定性
,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。
发电机中性点
采用何种
接地
方式,采用该种接地方式有何
作用
?
答:
发电机中性点接地
方式及
作用
发电机中性点接地一般有以下几类:1.中性点不接地:当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地电容电流,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。2.中性点经单相电压互感器接地:实际上这也是一种中性点不...
发电机
为什么
中性点
要
接地
答:
发电机中性点接地
1.节约输电成本,如用户既用三相电和二相电,又要用单相电.就需要四线输电了.中性点接地后,就可用三根相线输电,否则还要加一根工作零线.2.可在用户设备上,实施接地接零保护.
发电机
变压器
中性点
为什么要
接地
?
答:
用于测量和保护。
接地
变压器一次绕组的一头接发电机中心点,另一头接地。根据设计或者二次绕组接电阻,或者二次绕组接保护和测量。接地变压器二次侧所接的负载电阻的阻值很小,但是换算至一次侧的阻值是很大的(几千欧)。所以
发电机中性点
实际为高电阻接地,可以有效的限制电容电流。
发电机中性点
的
作用
答:
发电机中性点
运行方式有中性点不接地、小阻抗接地、高阻抗接地、消弧线圈接地。不同的发电机中性点运行方式对不同的发电机定子接地方式的保护效果影响很大,其中的外部注入低频定子接地保护.能够适应各种不同
中性点接地
的发电机,不但能够反映定子绕组的接地故障,而且能够反映定子绕组回路对地绝缘降低 ...
中性点接地
的
作用
是什么?
答:
变压器
中性点接地
的
作用
有,用来接使用相线电压的设备,并且传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减少负载中性点的电压偏移。当单相接地故障时,由于消弧线圈的补偿作用,故障点接地电流被减小,可以自动熄弧,保证继续供电。当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开后,电网零序电压升高或谐振过电压等都...