发电机差动保护装置信号复归原理
主变
差动保护
动作的现象及处理方法?
答:
1、“掉牌未
复归
”光字牌亮。2、主变保护屏差动信继灯亮。3、主变一、二次侧断路器跳闸。4、事故音响
信号
响。二、主变
差动保护
动作的处理:1、快速对差动保护范围内的一次设备进行仔细检查,如观察有没有着火、冒烟、喷油等现象,以及是否存在其他故障迹象。2、检查
保护装置
是否存在保护误动或人为误...
发电机
励磁系统的几种故障处理
答:
按保护装置的复归按钮,“转子回路一点接地”故障信号消失
。 (2)故障分析: 分析保护装置中“转子回路一点接地”动作原理知道,保护装置根据转子电压判断转子接地故障。当励磁调节装置刚起励时,发出初励电源投入命令,转子电压升高,发电机电压上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于...
发电机
励磁系统的几种故障处理
答:
、瞬时过流、反时限过流...
答:
为防止在电动机较大的启动电流下,由于始末端CT不平衡电流引起本保护误动作,
装置
提供了整定值自动加倍功能,即在电动机启动过程中将整定的
差动保护
最小动作电流值Iset和比率制动系数K值自动加倍,投入此功能。 (3)差动速断保护: 考虑到我们实际使用的比率制动式差动保护并无投入谐波制动,因此只考虑在CT饱和时可能发生...
发电机
正常运行时应退哪些
保护
?
答:
2、横联
差动保护
:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 3、单相接地保护:为
发电机
定子绕组的单相接地保护。 4、励磁回路接地保护:为励磁...
母线由于
差动保护
动作而停电时应如何处理?
答:
(1) 利用备用电源或合上母线分段 ( 或母联 ) 断路器 , 先对失压的中、低压侧母线及其分路恢复供电, 并优先恢复站用电。(2) 对失压母线的母
差保护
范围内的设备 , 、认真地进行外部检查。检查有无爆炸、冒烟、起火现象或痕迹 , 瓷质部分有无击穿闪络、破碎痕迹 , 配电
装置
上、导线上有元落物...
我想找一些变电运行的考试题
答:
必要时工作前停用有关
保护装置
。⑵二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器。48.掉牌未
复归信号
的作用是什么?它是怎样复归的?答:在中央信号盘上的“掉牌未复归”灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作和
复归保护
的过程中不致发生遗漏而设置的。全站的所有信号继电器动作后均使其发亮,故只有全部信号继电器的...
怎样学看电气二次回路图
答:
只有二者都处于良好的状态,才能保证电力生产的安全,尤其是在大型的、现代化的电网中,二次设备的重要性更显突出。二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如:若某变电所
差动保护
的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,...
关于220kV线路
保护
退出运行的问题
答:
(3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离
保护装置
作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是:a) 能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障;b) 仍保持后备保护的功能;c) 电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。30.纵联保护在电网中的...
母线由于
差动保护
