22问答网
所有问题
当前搜索:
发电机并网后功率因数差距大的原因
两台
发电机
并电
后功率因数差距
太大?
答:
并联后功率因数低,
很有可能是因为两台发电机的内阻抗不匹配,导致电流相位差较大
。解决的办法是:调整发电机的输出电压,使之尽量相等。调整发电机的内阻抗,使之尽量相等。
两台
发电机
一
并网
就出现一台机组
功率因数
超前一台机组功率因数滞后是...
答:
主要是由于
发电机并网以后
出现环流造成的。
两台
发电机
并联
以后功率因数
一台变大一台变小是什么
原因
?
答:
说明二台发电机的抢无功,应该从改变二台发电机励磁的调差系数着手。使二台
发电机的功率因数
基本相同。
同步
发电机
并联运行
功率因数相差很大
是怎么回事?
答:
当然可以呀,功率因数相差大,
就是说有功无功发的不一样
,这时候只要各自的励磁电流不一样就可以做到呀,具体参见机组的特性曲线中的V形曲线,也叫运行特性曲线,就是通过调节励磁电流来调节有功和无功。
船用两台
发电机
并列运行时,用负荷是
功率因数差别大
,调整后在大负荷时...
答:
二台
发电机的
励磁调
差
系数不一致。
为什么
发电机功率因数
总是滞后于电网的功率因数?
答:
2
发电机功率因数
超前0.8,说明此发电机正在发出容性无功,以满足电网对于容性无功的需求。这种情况一般指发生在发电机出口接有高电压长距离送电线路上,当线路输送容量比较小的时候,有容性无功的需求;3 发电机励磁电流大于额定励磁电流时,发电机功率因数呈现滞后情况。发电机励磁电流小于额定值时,...
发电机的功率因数
为什么会过高过低?
答:
1、发电机运行中
功率因数
过高即无功过低,减少系统的无功裕量,会影响
发电机的
稳态稳定性。虽然提高了经济性,但从长远来看,这是以增加事故的概率换来的,一旦有突发事故发生,发电机可能经受不起小的扰动或震荡,有可能失步。此外,无功过低将引起发电机端电压下降,使厂用电动机受影响。电动机吸取的...
低压水轮
发电机并网后功率因数
异常摆动是什么
原因
,负荷越大越摆的厉 ...
答:
说明
发电机
的无功不稳定。不稳定
的原因
多种多样,一是电网电压波动,二是励磁特性较差(接近无
差
或负调差),三是定子或转子的主回路有某处接触不良。
发电机的功率因数
波动
原因
答:
额定电压问题
两台柴油
发电机
并机后出现
功率因数
超前怎么办
答:
一台超前,肯定另一台是滞后的,否则是表计有问题了。一般是二台
发电机的
励磁特性有差异所致。如果电压偏高,可将滞后的那台发电机励磁电流调小一点试试。如果电压偏低,可将超前的那台发电机励磁电流调大一点试试。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机的功率因数由什么决定
同步发电机的功率因数
发电机功率因数超前和滞后
发电机功率因数到1会怎么样
发电机功率因数低
发电机功率因数为负
发电机功率因数怎么算
发电机功率因数高低有什么影响
怎样调节发电机功率因数