发电机过激磁保护
什么是
发电机过激磁保护
?
答:
发电机过激磁保护
是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。过激磁保护分高、低两段定值,低定值经固定延时5s发出信号和降低励磁电压,降低励磁电压、励磁电流的功能暂未用,高定值经反时限动作于解列灭磁。反时限延时上限为5秒,下限为200秒。原因:1、发电机启动过程中,转子在低...
什么是
发电机过激磁保护
答:
发电机
(变压器)会由于电压升高或者频率降低而出现
过激磁
,如与系统并列运行的变压器,由于分接头连接不正确,使变压器的电压过高引起过激磁。对于升压变压器的过激磁,大多数在未与系统并列的情况下发生,主要原因有:发变组在与系统并列之前,由于操作上的过失,误加了较大的励磁电流;发电机起动过程中,...
发电机
、变压器、线路的
保护
动作
答:
发电机
1 、发电机失磁保护2、
过激磁保护
3、定子接地保护4、定子匝间保护 5、失步保护 6、低频累加保护7、励磁回路过负荷保护 8、转子一点接地保护9、对称过负荷保护 10、负序过负荷保护11、过电压保护 1 发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动...
什么是
发电机
的反时限
过激磁保护
答:
发电机
的励磁电流不允许长时超过额定值。反时限
过激磁保护
指的是,当励磁电流过大时,保护将动作跳闸灭磁,而保护动作的时间与励磁电流的大小成反比,即电流越大动作时间越短。
发电机
有什么
保护
?
答:
1、过励磁
保护
:由于现代大型
发电机
、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重,并且,对于发电机-变压器组其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏低而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,发变组必须要配置专门的过励磁保护。2、过负荷保护:发电...
发电机保护
原理
答:
保护
原理:1、对容量在1MW以上
发电机
的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的发电机,当定子绕组单相接地的故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不...
变压器
过激磁保护
答:
变压器
过激磁保护
:也叫变压器过励磁保护。当
发电机
或变压器发生过励磁故障时,铁芯的工作磁密升高导致其出现饱和使得铁损增加。铁芯饱和还会使漏磁场增强,漏磁通在穿过铁芯表面和相应结构件中引起的涡流损耗也相应增加。由这些附加损耗引起的温升有可能导致设备绝缘的损坏。 由于现代大型发电机、变压器的额定...
发电机
主
保护
有哪些
答:
1、发电机失磁保护4102。2、发电1653
机过激磁保护
。3、发电机定子接地保护。4、发电机定子匝间保护。5、失步保护。6、低频累加保护。7、励磁回路过负荷保护。8、发电机转子一点接地保护。9、发电机对称过负荷保护。10、发电机负序过负荷保护。11、
发电机过
电压保护。12、发电机纵差保护。
继电
保护
定值修改中V/F保护投退是什么意思
答:
V/F是指
过激磁保护
,一般用于大型
发电机
和变压器。发电机或变压器过激磁一般由电压升高或频率降低导致。所以V/F保护投退是指过激磁报护投退。
发电
机组主
保护
内容有哪些?
答:
发电机
差动保护、匝间保护、定子接地3U0保护、过电压保护、
过激磁保护
(定时限、反时限)、失磁保护、失步保护、对称过负荷反时限保护、不对称过负荷反时限保护、逆功率保护、程序逆功率保护、转子一点接地II保护、主变复合电压过流保护、主变差动保护、发变组差动保护、主变零序过流保护、主变间隙零序电流...