变压器安全距离多少米 变压器的安全距离需要根据变压器的电压而决定,
比如说变压器的电压在1至10千伏以内,那么安全距离一般为5米
。如果变压器的电压超过35千伏但是不足120千伏,那么安全距离则为10米。如果变压器的电压超过了150千伏担不住500千伏,那么安全距离则为15米。以上就是关于问题“变压器安全距...
我想咨询下
变压器的
类型和其
安全距离
的标准都有哪些?
答:
根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定:
1、室内变压器 100至1000千伏安
,变压器与门之间距离0.8米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.6米。
1250千伏安及以上
,变压器与门之间距离1.0米,变压器与后壁和侧壁之间距离0.8米。2、室外变压器 外廊与四周的...
变压器
辐射
的安全距离
是多少?
答:
超过10--12米就是安全的
。变压器在运行过程中,会产生变压器辐射。如果这种电磁辐射超过规定的能量限值,就会形成电磁辐射污染。电磁辐射污染能造成许多危害,其中对人体的危害主要是造成人体植物神经功能紊乱,血压、血相失调,甚至损伤眼睛。辐射影响最多几米。超过10--12米就是安全的。
变压器护罩
与变压器安全距离
是多少?
答:
1. 空气变压器:根据国际电工委员会(IEC)的标准,
变压器护罩与变压器的最小安全距离应不少于0.8米
。2. 防火液体浸没变压器:根据国际电工委员会(IEC)的标准,变压器护罩与变压器的最小安全距离应不少于1.5米。然而,这些数值只是一般指导,实际的安全距离可能会因地区的法规和标准而有所不同。此外,...
变压器的安全距离
变压器安全距离规范
答:
1、10kv放电距离只要125mm就安全了
。2、考虑其他因素,国家要求,
变压器距离墙应大于800mm
,10kV及以下5米可以5米的距离的话对人是没什么伤害的,一般的辐射范围半径大概就是1M的样子,所以5米是足够的。3、10kv变压器距居住房间5米为安全距离。《电力设施保护条例》第十条规定:架空电力线路保护区:...
变压器的安全距离
答:
(GB 50053-94)规定:10kV
变压器
无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气
安全
净距为2.7米。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
多台干式
变压器
安装 变压器之间
的安全距离
答:
2.5及图4.2.5的规定。多台干式变压器防护外壳间的最小净距(m):4.2.6 设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmX40mm。
变压器的
外廓与遮拦的净距不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m。供你参考,祝新春快乐!
35kv
变压器与变压器
之间
的安全距离
是多大?变压器基础的尺寸是多少_百度...
答:
35kv变压器与变压器之间的安全距离是
5米
,66KV 6米, 110KV 8米,海拔1000米以下 GB50050
10kv
变压器的安全距离
是多少
答:
1、根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定:10kV
变压器
无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气
安全
净距为2.7米。2、变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和...
两台
变压器
安装距离1M
安全距离
够吗?如果不够,两台变压器安装在一起安...
答:
根据《DL5027-93电力设备典型消防规程》,油变的防火距离是
5米
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器与人的安全距离是多少
变压器离住宅的安全距离是多少
民用变压器的安全距离
10千伏变压器的安全距离是多少
变压器与住宅安全距离
10k伏变压器的安全距离
变压器对地安全距离是多少
变压器周围安全距离