22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器主接线图
单回路高压线路—
变压器
组、低压单母线分段
主接线
,求图
答:
如图所示;左是高压线路
变压器
组
接线
,右侧是低压双电源单母线开关分段接线。
110kV变电站电气
主接线
简图
答:
110kV采用内桥
接线
,从图上看,许朱线504断路器和内桥500断路器是合上的,T朱党线502断路器断开,也就是许朱线带两台主变运行。两台主变容量都是31.5MVA,不同的是#2主变采用风冷,#1主变是自冷。变电站里主要电气设备有:母线、
变压器
、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、控制...
郭老师,这张
主接线图
我看得不是很懂,您能给我解释一下么?
答:
1、这是一张降压变电站的一次系统示意图。之所以说是示意图是因为图上现场许多重要的东西没有画上,所以多用于学校教学用。2、该降压变电站共和三个电压等级,即220kV、110kV和10kV。是典型的220kV变电站,由220kV侧受电,经
变压器
变成110kV和10kV二个电压等级。3、220kV采用双母线带旁路母线的
主接
...
变压器
组
接线
与单母线接线区别?
答:
1、线路
变压器
组接线是无母线接线,只是线路与变压器之间有控制装置而已,我们在路边上常见的变台就是典型的线路变压器组接线。2、单母线接线是有母线的,母线又称汇流排,是起汇集电能和分配电能的作用,进线和出线都接互母线上,是典型的配电
主接线
形式。3、下图上面红框内是线路变压器组接线,下面蓝框...
这两个图,怎么答阿,电气
主接线图
方面
答:
上图:两台
变压器
220kv侧应增加隔离开关和断路器,变压器的10kv侧也应加断路器。两台发电机必须加装断路器,发电机必须加装母线侧隔离开关。10kv负载也要增加母线隔离开关。下图:是一个典型的110kv双母线带旁路。DL6是旁路断路器,在DL6检修的情况下,可以从I母线通过母联DL3到II母线,经过PG1到旁路...
速求高手分析这个高低压侧电气
主接线图
答:
第一张高压系统图,10kV系统,有两路高压进线(电源进线A,B),分别带两台低压
变压器
(T1,T2),电源A,B之间有联络开关,也就是说两路电源可以互为备用。每路电源都有进线隔离车(方便与系统隔离)和进线PT(主要用于保护和测量)和计量专用PT(主要接电能表计量用)。第二张低压系统图,400V系统...
变压器
系统
主接线图
怎么看?
答:
很清晰明了啊!有什么不明白的?图中三组互感器,两组是1000/5,一组750/5。
变压器
上,第一行“B”代表变压器,第二行是变压器型号(含容量),第三行是变比,第四行是绕组接法,第五行是阻抗电压
求10KV双独立
变压器
,低压母线分段供配电
主接线图
及相关数据!越详细越 ...
答:
1、一般10kV可以选用单母线断路器分段接线,这种接线方式简单、直观、常见、价格低,维护方便;2、二台
变压器
,可一主一备,也可二台同时运行,灵活多样;3、0.4kV同样采用单母线断路器分段,同时每段母线设电容器一组,已满足无功功率就地平衡的的要求;4、
主接线图
如附图,参数需要根据你的负荷情况...
电路图上的双绕组
变压器
的符号简化为2个端子连接的两个交叉的圆圈,可是...
答:
你说的是电气
主接线图
,又叫一次接线图或者单线图,是为了简化电气
图接线
,而将三相电源线简化成单线条了。图中的两个线圈,一个是主绕组即初级绕组,一个是副绕组即次级绕组。实体
变压器
,主绕组与副绕组侧均有接线柱,并且有接线标识。这个不用担心了!由于变压器用途与规格不一样,接线柱的数量也就...
速求高手分析这个电气
主接线图
的原理,为什么
变压器
高压侧母线处没加...
答:
1、该系统的高压母线桥没有母联断路器,所以二段母线被称为”隔离开关分段“,如果加上断路器,就叫”断路器分段“了,其优点就是省了一组隔离开关,省钱了,过去许多企业乐于这样做,因为他们变电站操作少,也不再乎倒路多花些时间,也不再乎倒路时会停一下电,并且过去的老师傅责任心确实是好,...