变压器低压侧并联运行
什么是
变压器
的
并联运行
?
答:
将两台或多台变压器的一次侧同极性的端子之间以及二次侧同极性的端子之间,用母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。
变压器并列运行
应满足的条件:(1)变压器的接线组别相同。(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。(3)变压器的短路电压相等(...
变压器
为什么经常要
并联运行
答:
实际工程中,
变压器并联运行
的例子不多,一般可以
变压器并列运行
,而不希望变压器并联运行。将两台或几台变压器的高
低压侧
都运行在一段母线上,叫变压器并联运行,这种方式要求并联的变压器容量相同,阻抗相同,接线组别相同等等,而回路的等效变压器阻抗将降低近一半,低压侧母线的短路电流将增加近一倍,使得开...
变压器低压侧并列
环流计算公式
答:
I=ΔP/100ΔV×Un 其中:I代表环流电流值(单位:安培)ΔP代表变压器两侧的功率差(单位:千瓦)ΔV代表变压器两侧的电压差(单位:伏特)Un代表变压器的额定容量(单位:伏安)解释:在电力系统中,
变压器低压侧并列
环流是指两台或多台变压器在
低压侧并联运行
时产生的循环电...
变压器并联运行
是什么意思?祥述哈
答:
变压器并列运行
,是指变压器的两台高压侧连在一起,由一个电源供电,而两台变压器的
低压侧
还是分别向各自的负荷供电。
变压器并联运行
,不仅两台变压器高压侧连在一起,而且低压侧也连在一起,共同向负荷供电。
多台
变压器
设计
低压侧
必须
并联
设计吗
答:
您好,变压器并联要求如下:
变压器并联运行
的条件是:1、接线组别相同。2、变比差值不超过±0.5%。3、短路电压值不超过±10%。4、两台变压器容量比不超过3:1。其他1、接线组别相同。简单地说,变压器接线方式要一样。2、变比差值不超过±0.5%。变压器的变压比要相同,比如,10KV:400v,另一台也是...
...以后能否在短时间内
并联
,如果不能,那么不同电源的
变压器低压侧
...
答:
双电源不允许在其他工况下并联运行;2 不同电源的变压器在满足变压器并联允许条件的前提下,其
低压侧
可以并联运行。但是两台
变压器并联运行
后,低压侧的短路电流将增大仅1倍,所以低压侧母线上的各电气设备参数应当考虑这种工况要求。所以,一般不希望变压器并联运行,以加大低压侧配电系统的投资 ...
两台不同绕组电力
变压器低压侧
共用有什么危险?
答:
两台不同绕组变压器共用
低压侧
绕组称为
变压器并联运行
,工业和船舶上多有采用,但有很多限制条件。这与两台发电机并联运行的原理是相同的,需要:1、两者(低压侧)的电压值完全相等;2、频率相同;3、相位相同。达不到上述三个条件,某台变压器就会产生逆功率,大电流直至损毁。即便是经过挑选的变压器,...
变压器并联运行
有什么坏处?
答:
坏处:对变压器和机械没影响的,合理的运行,是一大一小,平时正常用大的,功率不够时,把小的加上,只有小部分负荷时光用小的,可以达到节约用电经济运行的目的,如果
并列运行
的变压器参数匹配不是很严格,造成系统损耗较大,在极端情况下甚至增加故障概率。
变压器并联运行
时,即便并联运行的各个条件都满足...
两台
变压器并列运行
高
低压
怎样接线
答:
高压侧建议两台变压器各用一个独立回路,这样一旦有一个回路故障还能保持一半负荷有电。低压侧建议也是各供各的负荷,可以把互为备用的设备接在不同的变压器上。如果要把两台
变压器低压侧并联
在一起
运行
,一定要注意变压器的阻抗、变比、接续组别要一致,否则有环流出现。同时,这种并联将使低压侧短路电流...
两台
变压器低压
电柜怎么样
并联
答:
通过母联开关并列运行。要符合
变压器并列运行
条件,在合母联开关前,要测量开关二端电压,应该不会超过1%。变压器并列运行的条件是变比、阻抗电压相同,容量比在1:3之内。