变压器低压母排互感器接线图
变压器母排
三线(红、黄、绿)分别接什么?
答:
目前很多500 kV变电站的220 kV系统采用双母线三分段带旁路的主
接线
方式(如图1所示)。这种接线方式在500 kV变电站的实际运行中,在用旁路断路器代
变压器
断路器操作过程中多次发生保护误动作、运行人员误操作的事故。这主要是由于在操作中必须考虑变压器电流
互感器
(TA)回路、直流回路、保护出口回路和失灵...
电流
互感器
安装有正反吗?
答:
电流
互感器
与电流表一起安装时没有正反之分,与 电度表一起安装时则有正反之分。名词解释 电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在...
请高手分析这张电气主
接线图
,说明接线方式,各元件名称(在线等,救急...
答:
三级配电,35-6-0.4KV,其中GN,HD都是隔离开关,DW及ZN都是负荷(断路器)开关,35KV电源由三路供电,在35KV
母排
上设置有
互感器
及避雷器,6KV母排分两段,均装设有电压互感器及避雷器装置,分别由2台35/6
变压器
提供,
低压
0.4KV分为两段,分别由6KV两段通过变压器供给,0.4KV两段间设有低压...
低压
电流
互感器
变比最大是多少?都有哪些倍率?
答:
低压
电流
互感器
型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流互感器变比倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流
互感器
和电压互感器的区别,以及它们的作用是什么,怎么
接线
答:
电压
互感器
是降压
变压器
,它一次绕组匝数多,与被测的高压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接,因为电压表或功率表的电压线圈电阻很大,所以电压互感器二次电流很小,近似于变压器的空载运行。通常电压互感器不论其额定电压是多少,其二此电压皆为100v。在不同的电压等级电路中所...
干式
变压器
进线和出线怎么接?
答:
干式
变压器低压
出线方式有哪些?1、低压标准封闭母线:工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之干式变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排联接。带外壳(IP20)产品,外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭
母排接线
端子。2、低压标准横排侧出线:当干式...
求电流
互感器
BH-0.66CT
接线图
答:
BH是母线固定式CT,大孔是穿母线的,小孔是螺栓固定用.你要接导换个型号吧,用LMZ型的.安装方式原边P1进P2出.副边S1出S2回.
单相电表的接法,三相四线电表的接法
答:
4.
低压
电流
互感器
的一次线连接时,应注意其标志的变比的圈数和接头,岀表线应压接线耳。5. 电度表的接线应以随表的图纸及表盖反面的
接线图
为准,这是对新表而言的。对于旧表要特别小心,其表盖反面的接线图可能不准,因为你不知道这个表盖是否是该表原配的,或许被人无意中换过。为保险起见,...
电流
互感器
:BH-0.66代表什么意思?
答:
B表示封闭,H者表示电流互感器。BH是
低压互感器
的一种,方型,塑壳式。0.66KV为额定工作电压。电流互感器型号 :第一字母:L—电流互感器 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式 第三字母:Z—环氧树脂...
变压器低压
侧中性线上装设的零序电流
互感器
具体应装在什么地方与工作原...
答:
在
变压器
的
低压
侧中性线
母排
上,其二次绕组接至给变压器供电的高压开关柜内的保护装置上,起到低压侧零序保护的目的。