变压器停电后为什么需要重新送电
变压器充电什么意思
变压器停电
时
为什么要
充电?
答:
新投入运行的
变压器
,除交接试验外,
送电
前,通常都要做空载全电压合闸冲击试验,一般连做5次。目的:1,考察变压器和回路的绝缘是否存在薄弱点和缺陷;2、检查变压器差动是否误动;3、考核变压器机械强度。
变压器
几次
送电
才能送上正常不
答:
这一规定,
主要是为了保障电网检修人员的人身安全而作出的
。头两次是警示送电,提醒在线检修人员不得再接触带电体,如果这时真有人在线上,发生的事故也会得到控制。比方说在警示送电时有人触电了,但由于警示送电的时间只有几秒钟,电伤也会得到很大的控制。在场人员就可利用停电间歇采取紧急措施抢救伤...
变压器
停、
送电
的操作原则是
什么
?
答:
变压器停、
送电
的操作原则是:(1)单电源
变压器停电
时,应先断开负荷侧断路器,再断开电源侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。(2)双电源或三电源变压器停电时,一般先断开低压侧断路器,再断开中压侧断路器,然后断开高压侧断路器,最后拉开各侧隔离开关;送电顺序与此相反。500kV变压器...
变压器 断电后要
放电吗
答:
变压器断电后不需要放电,
因为变压器没有蓄电功能
。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭...
为什么
箱式
变压器
每次
停电再
来电后断路器都会瞬间跳闸,必须
再从新
合...
答:
你总开关是不是使用万能断路器?如果是的话就对
了
,不过是
停电
时断路器就跳闸了,它具有失压和欠压保护功能,每次高压停电或速断都会跳闸,来电
后还要重新
合闸
为什么停电了
还有电
答:
1. 供电范围内的用电负荷波动可能导致停电。当负荷超出供电设施的承载能力时,保护装置会自动断开电路,以防止设备过载损坏。
停电后
恢复供电,通常是电力工作人员
重新
合闸的结果。遇到此类情况,应及时联系供电部门,建议增加
变压器
容量或进行线路升级改造。2. 线路老化可能引起接触不良,进而导致间歇性停电。
为什么变压器停电要
先停负荷侧后停电源侧,
送电
先送电源侧而后送负荷侧...
答:
对于
变压器
来说不论电源侧是高压侧还是低压侧,装设的保护均较负荷侧多而全,为防止
停电
时发生误操作,电源侧保护可靠动作切断变压器各侧电源,隔离故障点,已起到保护人身安全和设备安全的目的,而送点时先送电源侧可提前投入变压器得各种保护装臵,以免送负荷侧时发生误操作而(例如带负荷
送电
等)可...
对主
变压器
停
送电
的操作顺序有哪些规定?
为什么
?
答:
【答案】:主
变压器
停
送电
的操作顺序是:
停电
时先停负荷侧,后
停电
源侧,送电时与上述顺序相反。这是因为:(1)在多电源的情况下,先停负荷侧可有效地防止变压器反充电。如果先停电源侧,遇有故障时可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围。(2)当负荷侧母线电压互感器带...
停电
倒电源、停电倒
变压器
、停电倒闸能否解释一下、另外三个之间有
什么
...
答:
1、停电倒电源,是将目前运行的电源断开,投入新的电源运行。通常将甲电源供电倒到乙电源供电的过程称为停电倒电源。2、停电倒变压器,是变压器的切换操作,将运行
变压器停电后
投入另一台变压器运行。3、停电倒闸,是停电的倒闸操作。范围较宽,可以是线路停电,也可以是变压器停电,也可以是全站停电。
为什么停电后
又来电
答:
1、所在供电范围的用电户负荷不稳定,如果负荷过大,过载保护装置动作(自动切断),
之后
又来
了电
,是检修人员又合闸了。出现这种情况直接找供电所领导,提议增加
变压器
容量,必要时可能进行线路改造。2、线路老化导致接触不良,解决方法同上。3、如果纯在硬件,基本以上两种原因,如果是人为其他原因,可能会是...