22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器参数计算
变压器
的额定负载系数怎么
计算
答:
β=I1/I1N I1表示外施电流,I1N表示一次侧额定电流
10KV
变压器
高低压侧电流怎么算
答:
电缆规格确定和校验时使用。低压侧电流则是直接乘以2,如1000千伏安
变压器
的低压侧电流为2000安培,但这并非精确
计算
,而是作为初步估算。查阅相关资料,如百度百科的电流测算部分,可以获取更详细的计算步骤和指导。在实际应用中,应结合变压器的具体
参数
和设计规范进行精确计算。
变压器
损耗
计算
方法
答:
变压器
损耗
计算
公式 :1、有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK 2、无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK 3、综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔK Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 在工程计算中,我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:PZ=(S/...
.同样为220伏转12伏,高频
变压器
的绕制与工频变压器的绕制圈数怎么
计算
...
答:
在高频变压器的设计中,常用的公式之一是:N=V/(4.44*f*B*Ae)其中,N是绕组中的匝数,V是制高压的电压,f是工作频率,B是最大磁通密度,Ae是磁芯的有效横截面积。需要注意的是,这只是高频变压器设计中的一个公式,实际情况需要根据具体的
变压器参数
进行
计算
。
变压器
的负荷率怎么
计算
?
答:
变压器
的负荷率是指变压器实际负荷与额定负荷之比,通常以百分比表示。
计算
负荷率的公式为:负荷率 = 实际负荷 / 额定负荷 × 100%。其中,实际负荷指变压器正在承受的负荷电流大小,通常通过电流表来测量。额定负荷是指变压器设计时所规定的最大负荷能力,一般由变压器的型号、容量等
参数
决定。通过计算负荷...
变压器
铁损怎么
计算
答:
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK;(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK;(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ。上式
计算
时各
参数
的选择条件:(1)取KT=1.05;(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压
变压器
取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvarr;(3)变压器平均负载系数...
EE110高频
变压器
,做逆变器12v输入400v输出5000w求初级和次级线径...
答:
高频
变压器参数计算
一.电磁学计算公式推导:1.磁通量与磁通密度相关公式:Ф = B * S ⑴ Ф --- 磁通(韦伯)B --- 磁通密度(韦伯每平方米或高斯) 1 韦伯每平方米=104 高斯 S --- 磁路的截面积(平 方米)B = H * μ ⑵ μ --- 磁导率(无单位也叫无量纲)H --- 磁场强度(伏特每...
变压器
的励磁电感值L怎么通过
参数计算
得到,不是通过测量电压和电流而得...
答:
对于通常的铁心
变压器
,由于铁磁性材料的非线性,难于准确
计算
。如果所加的电压U1是一定的,那么根据铁心的截面积S和一次线圈的匝数w1,可以计算出铁心中的磁通密度(磁感应强度)的极大值Bm=U1/4.44fw1S,查铁心材料的B—H曲线,得到磁场强度H的值,依据铁心的磁路长度l,可计算出电流值I=Hl/w1。
高频
变压器
匝数
计算
方法
答:
高频
变压器
匝数
计算
L =(μ* S )/ l * N2 匝数公式的推导过程:1.磁通量与磁通密度相关公式:Ф = B * S ⑴ B = H * μ ⑵ H = I*N / l ⑶ 2.电感中反感应电动势与电流以及磁通之间相关关系式:EL =⊿Ф / ⊿t * N ⑷ EL = ⊿i / ⊿t * L ⑸ 由上面两个...
求矿用
变压器
1000的整定
计算
答:
三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。
计算
该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结简单的计算公式如下:(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1000KVA,...