22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器只有两相电是怎么回事
10KV
变压器
输出
只有两相
有电
答:
很可能是低压的某一相绕组内或其引线有断路
。对于一般的三相变压器,Y/Y0-12(Yyn0),如果高压有一条线断路,低压侧该相电压会很低,但是不会为零。
110变电站 试送电 发现
变压器
三相输出
只有两相
请问
是 什么
...
答:
检查一次侧三相是否电压、电流正常,如均正常,查看二次侧PT是否有断线或熔断器烧毁
,最好用验电器分别自变压器二次侧开始向后逐一检测,锁定范围后根据情况处理。
一万伏干式
变压器
变出来的电压
只有两相是怎么回事
?
答:
最佳答案:正常 应该是10KV变压器的吧 10-0.4
这种情况是大网电压偏高
变压器两相
用电
答:
两相,其实无论是用相电压,还是线电压,都是单相电,也就是单相变压器,只有一组高、低压(主、副)线圈
。三相变压器会有三组高、低压(主、副)线圈。三相变压器是同时改变三相电压值,而单相变压器只是改变其中的一相的电压值。三相变压器一般用在工业上,大功率、大电流。单相变压器是小功率、小电流。
变压器
上的低压三相火线
只有两相
带电和零线带电,另一相不带
电是什么
原 ...
答:
变压器的中性点是直接接地还是高阻接地?或悬空?
零线带电就是故障
。查查是不是零线悬空了,有一相火线对地绝缘不好。
变压器
电源是
两相电
还是一相电? 电源处就两根接线口
答:
2相
啊~1相没有电压,220V的
变压器
,1根火线,1根零线,零线没有电,和大地相连的。所以电源就2跟线啊~
变压器一项有240多伏,另两项
只有
210伏,问
变压器是什么
故障?
答:
变压器一项有240多伏,另两项
只有
210伏,问
变压器是什么
故障?这种现象很有可能是因为:变压器的三相负荷不平衡引起的呀!也就是说电压低的那
两相
负荷较重呀!你可以检查一下三相电流就知道了!
变压器两相
用电
答:
三相
变压器只有两相
用没
什么
危害,但电流不要超额定值,不知接线
怎么
接的,如是分体型的容量不变,如是一体的用其中一相那容量是原来的1/3肯定超了。
电力
变压器
低压侧短路
两相
有电,一相没
电什么
原因?
答:
电力
变压器
低压侧短路
两相
有电,一相没电,这可能是以下原因造成的:低压侧的短路导致了短路电流流过的两相产生电压,而另一相的电压则被短路消耗掉了,导致该相没有电。可能存在某个相的绕组短路,导致该相无法产生电压。可能存在某个相的接线松动或损坏,导致该相无法传递电流。可能存在某个相的保护...
变压器
一相正常一相120多伏一相30多伏
是怎么回事
?
答:
这种情况可先看
变压器
的温度是否过高,如不高很可能是高压缺相,否则有可能是低压侧线路短路造成的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器只用两相电可以吗
三相变压器缺两相有什么影响
200kva变压器价格报价表
变压器只有两根线怎么回事
变压器低压出线B相没电压
为啥变变压器只有器两根熔丝
变变压器只有器两根熔丝
变压器多少钱一台价格查询
两相电都是火线是怎么回事