22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量160用多大电缆
1600KVA
变压器
高压10KV进线
电缆要
选
多大
的?
答:
在选择1600KVA
变压器
的高压10KV进线
电缆
时,首先
要
计算变压器10KV侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定
容量
,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜电...
1600 kva
变压器用多大电缆
?
答:
一台1600的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,
选用50mm铜电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm的。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/c995d143ad4bd113ba7b94eb54afa40f4afb05b0"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink"...
已知
变压器容量
1600高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出...
答:
1 变压器高压侧额定电流为92A,
理论上选择3×25平方毫米截面的10KV电缆就可以
。但是由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正;2 0.4KV侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,...
1600kva
变压器用多大电缆
?
答:
具体来说,对于1600kVA变压器,根据载流量口诀,
选用50mm铜电缆可满足需求,铝电缆则推荐90mm
。然而,如果环境温度较高,需要将计算结果折减90%,并且如果电缆穿管,每增加一根,载流量就会相应降低。在实际操作中,应结合电缆材质、环境温度和安装条件,合理选择和计算电缆的规格。
160变压器
二次电流是多少,
电缆
的选择
答:
160kVA配电变的二次电流为230.88A,
可选100--120平方四芯电缆
。
1600 kva
变压器用多大电缆
?
答:
当
需要
为一台额定
容量
为1600kVA的
变压器
选择10kV侧的
电缆
时,首先计算变压器的额定电流。根据公式I = P/√3,其中P是变压器的额定容量,即1600kVA,电压等级为10kV,所以:I = 1600kVA / √3 ≈ 1600 / 1.732 ≈ 92.38A 为了保证安全,通常会选择电缆的额定电流大于计算值的一定裕度,如1.5倍...
160
kva
变压器
需
多少平方
的低压
电缆
?
答:
通常按铝芯≦1A/㎜²,铜芯1.5A/㎜²内选择。
160
kVA
变压器
低压(400V)侧电流丨=160/1.732×0.4=160/0.6928=约231A,231/1.5=154,视供电实际情况TN一S配电可选4×150㎜²+1×50㎜²或3x150㎜²+2×50㎜²。
1600KVA
变压器用
什么型号
电缆
答:
1600KVA的
变压器
低压侧应该用母线连接然后通过馈出开关柜到负荷这还要看变压器的高低压侧的电压等级如果高压侧的电压是10KV,则高压侧大约为130A的电流低压侧为0.380KV;则低压侧电流为2900A电流左右高压侧用交联聚乙烯
电缆
,截面积为50平方,耐压对地、相间10KV以上的低压母线
使用
铜YMY-120×10足够。变压...
1600KVA
变压器用
什么型号
电缆
?
答:
根据
变压器容量
计算公式:S=1.732*U* I,S变压器容量,U变压器额定线电压,假设一次侧电压10KV,二次侧400V。I变压器额定线电流。计算后一次侧电流为92.38A,二次侧电流2309.47A。根据工厂供电的特点,选择型号YJV铜芯导体聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,根据电缆的载流量,原边可以选择YJV-8.7/10KV...
160
KVA
变压器
选
多大
的高压
电缆
答:
电流不大,但是10kV
电缆
太细的没有或者
需要
定做,建议采用3*50的高压电缆。求采纳为满意回答。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
160kva需要多大的高压电缆
160kva变压器用多大高压电缆
160kva变压器用多大的电缆
160千伏变压器用多大电缆
1600的变压器做多大的电缆
160kva容量用多大电缆
1600kva变压器用多大母线
1600KVA变压器进线电缆多大
630kva变压器电缆