22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器注油及密封试验
变压器注油及密封试验
指的是什么?
答:
就是监测
变压器密封
是否合格,漏油的话绝缘强度就会降低
35kv及以上
变压器
的
试验
标准是什么?
答:
1.
密封试验
2.
变压器
油实验 3.测量绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容器的介质损耗系数tga(%)4.应对电压比测量和连接进行标记和验证。5.绕组电阻测量 6.外部电压测量 7.感应耐压试验 8.空载电流和空载损耗的测量 9.短路阻抗和负载损耗的测量 10.有载分接开关测试 11.零序阻抗测量 12.低压阻抗测量 13...
35KV
变压器
标准实验耐压是多少?
答:
35kv
变压器
油箱密封
试验
标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
35kv及以上
变压器
的
试验
标准
答:
1.
密封试验
2.
变压器
油实验 3.绕组对地绝缘电阻和绝缘系统电容器的介质损耗系数tga(%)的测量 4.电压比测量和联接做标号检定 5.绕组电阻测量 6.外施电压测量 7.感应耐压试验 8.空载电流和空载损耗测量 9.短路阻抗和负载损耗测量 10.有载分接开关试验 11.零序阻抗测量 12.低电压阻抗测量 13.低...
请问10KV干式,油浸式
变压器
出厂需要做哪些必要的
试验
,分别使用什么仪器...
答:
绝缘电阻 直流电阻 变比及连接组别 负载损耗及短路阻抗 空载损耗及空载电流 工频耐压 感应耐压 如果是油浸式
变压器
再加油箱
密封试验
和
变压器油
耐压试验。
2500油
变压器密封
实验需要多长时间
答:
根据GB/T6451中的规定10kV电压等级的油浸式
变压器
进行
密封试验
,历经12h应无渗漏和损伤。
变压器
实验都做什么
答:
油浸式配电
变压器
常规出厂实验:1、 绝缘电阻;2、 线圈电阻;3、 变比及联接组别校验;4、 空载损耗及空载电流;5、 负载损耗及阻抗电压;7、 工频耐压;8、 感应耐压;9、 油箱
密封
实验;10、 变压器油电气强度
试验
。
变压器
未
注油
可以做哪些
试验
答:
油变未
注油
可以做一些常规空载测试(耐压、电压电流、绝缘等)、检查箱体,及
变压器
的外观
和密封
圈之类常规检查。(1)油耐压机使用之前,外壳应可靠接地。(2)校对电极距离,用好油冲洗电极表面。(3)取油样时应擦净取样截门,再缓缓开启,先将试油杯冲刷2-3次,再取油样。(4)放置或取出油杯时,须在...
电气工程知识:
变压器
工作包括哪些内容
答:
(1)
变压器
安装:本体及附件的场内搬运,开箱检查、
密封试验
、器身检查、本体就位、套管、油枕及散热器的清洗;油柱试验和安装,风扇、油泵电机解体检查及接线,其他附件安装,垫铁及止轮器制作安装,补充
注油及
安装后整体密封试验,接地、本体及附件油漆,配合试验。(2)变压器干操:电源盘、真空设备、...
变压器
的局放
试验
与耐压试验的区别
答:
2、耐压试验:通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、标准不同 1、局放试验:油箱
密封试验
(例行试验)、绝缘特性测量(例行试验)、
变压器
油试验(例行试验)、电压比测量(例行试验)、电压矢量关系校定(例行试验)、绕组电阻...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器密封试验标准是什么
变压器密封试验标准最新
变压器密封性试验方法
变压器整体密封试验怎么做
变压器整体密封试验标准规范
变压器整体密封试验
变压器的密封性试验
变压器密封试验压力