22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器漏电抗计算公式
关于
变压器漏电抗
的
计算
的问题
答:
变压器漏电抗
的
计算公式
如下:漏电抗简称漏抗是由漏磁通引起的。在电机的绕组中,通入电流,将产生磁通,根据磁通的路径,可以分为:主磁通和漏磁通两部分。主磁通的路径主要是铁磁材料,同时与定子和转子两部分绕组交链(穿过),是工作磁通,起能量转换、传递的作用,一般用感应电动势进行描述:E=4.4...
变压器
如何
计算漏抗
呀?
答:
变压的漏电抗xa为 式中 R1 为铁心柱的半径
,R2 为铁心窗中心线的半径即铁心窗中心线到铁心柱中心线之间的距离。I 为相电流的有效值。
变压器输入频率变化对
变压器漏抗
的影响?
答:
漏抗的公式是2ЛfN1的平方除以Rm所以频率增大时
,原,副边的漏抗都增大 励磁阻抗它是随铁心的饱和程度不同而变化 因为漏抗越大说明单位电流通过一次绕组产生的漏磁通越多 所以主磁通相对减小 饱和程度减小 励磁电抗减小。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级...
各位大神。求救,关于
变压器
用解析法
计算漏抗
参数
答:
所以 r21 = 740/2 + 15 + (41.5 - 29.5)/2 + 29.5/2 = 370 + 15 + 6 + 14.75 = 405.75 mm = 40.575 cm 至于后面的系数a那是因为低压绕组分成了两部分,构成了台阶形的
漏
磁组,经推导出来的,此
公式
的算法是对的,具体的公式的推导那不是一般的麻烦,这里没有办法详细地演...
变压器电抗计算公式
答:
额定电流=变压器容量S/根号3的额定电压U;变压器短路阻抗Z=额定电压U/短路电流Id
;请用上面三个式子,替换法得出变压器阻抗的计算公式,当然,高压侧与低压侧(数值)是不一样的。变压器阻抗没有具体公式,请使用上述方法推算。电抗(reactance),用X表示,是一种电子电子元件因为容量或感应系数展示的对...
电力系统分析的
变压器
阻抗导纳
计算公式
怎么记?
答:
,R的公式就有了 2、
电抗公式
:X=(Uk%/100)*(U1n^2/Sn)电抗大小由短路电压反映,结合单位换算100及短路电压
计算公式
,有X=(Uk%/100)/(U1n/In)3、电导公式:Gm=P0/(U1n^2)/1000 与电阻公式类似,电导也是产生有功的原件,其大小由空载有功损耗P0标识;4、电纳公式参考电抗公式 ...
变压器
绕组折算的条件是什么?
答:
在
变压器
中,既有磁路的问题,又有电路问题。为了把电磁场问题转化成电路问题,引入了电路参数:励磁阻抗Zm,
漏电抗
X1σ X2σ 。Zm=Rm +jXm 。励磁电阻Rm不是一个实际存在的电阻,它只是一个代表铁耗的电阻,其上消耗的功率等于铁耗。励磁电抗Xm与主磁通Φm 对应,X1σ和 X2σ 分别与一次绕组和二...
如何
计算
三绕组
变压器
的电阻和
电抗
答:
三绕组
变压器
的短路阻抗
计算公式
:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3%,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=...
什么是
变压器
绕组的
漏电抗
?
答:
变压器
是感性的有感抗 和漏伺一样就是
漏电抗
了
短路
计算变压器电抗计算公式
答:
除以100是由于短路电压为百分值(在原值基础上乘了100),要转换为原值。
1