变压器绝缘电阻标准值
检测
变压器
的
绝缘电阻
是多少兆欧?
答:
H. 运行中高压电缆
绝缘电阻
不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。
变压器绝缘电阻
是多少
答:
电阻值规定(20℃):3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ
变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不合格,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要测量变压器的介质损耗和...
电力
变压器绝缘电阻
多大合适?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
高压侧和低压侧低压侧对地的
电阻
的不能低于多少兆
答:
1、运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:
10KV级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)
。2、电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变...
干式
变压器绝缘电阻标准值
答:
100MΩ、1GΩ
。1、对于低压绕组(为小于1000V),其绝缘电阻应大于100MΩ。2、对于高压绕组(为大于1000V),其绝缘电阻应大于1GΩ。
干式
变压器绝缘电阻标准值
答:
100。正常情况下,干式
变压器绝缘电阻
器规定在25℃时,干燥环境下测得的绝缘电阻值是100,其绝缘电阻不应低于3M。
变压器
接地
电阻
多少正常?如何测量变压器的接地电阻?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。一、测量
变压器
的接地电阻大多用
绝缘电阻
表,测量方法如下:1、应选在干燥的天气进行。2、测量前在采取必要的安全措施后,拆开...
10千伏变400伏
变压器
,高压侧和低压侧 低压侧对地的
电阻
的不能低于多少...
答:
对常用电气设备
绝缘电阻值
的要求 1.运行中的低压电气设备要求对地的绝缘电阻不低于每伏1千欧。新装和大修后的低压电气设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。2.高压设备:绝缘电阻一般不低于1000兆欧。3.电压互感器:低压侧绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧...
10kv
变压器
高压三相之间
绝缘电阻
多少为合格的?
答:
10kV
变压器
高压绕组三相之间的绝缘电阻应该大于等于2兆欧姆,这是国家
标准
规定的合格值。具体来说,根据GB1094.1-2013《电力变压器第1部分:一般技术要求》标准的规定,10kV变压器高压绕组三相之间的绝缘电阻应不小于2兆欧姆,而且任何两个相之间的绝缘电阻也应不小于2兆欧姆。需要注意的是,
绝缘电阻值
是...
变压器
对地
绝缘电阻
国家要求多大
答:
在国家
标准
中,没有关于
绝缘电阻
的规定,只有更严格的耐压规定。在安装技术规范中有规定。耐压与绝缘电阻之间有关系,但没有可换算的根据。新
变压器
与旧变压器的要求、容量大小的要求肯定不一样。我一时没有具体的规范给你。但我的印象里,>600兆欧是可以的。经过修理后的变压器,可以低一些....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高压绝缘电阻合格值
主变绝缘电阻标准值
变压器铁芯绝缘电阻标准
变压器绝缘电阻例行试验标准
变压器管母绝缘电阻标准
配电变压器绝缘电阻测试方法
变压器低压绝缘电阻标准
高压变压器绕组绝缘电阻标准
2KVA变压器绝缘阻值